Que se passe-t-il lorsque le signal de pesée, une fois entré dans le DCS, ne correspond pas à l’affichage de pesée sur site ?

2019-04-04View Original

Thread Content

Que se passe-t-il lorsque le signal de pesée, une fois entré dans le DCS, ne correspond pas à l’affichage de pesée sur site ?
Reply #22019-04-04
S’agit-il d’un signal 4-20 mA ? Convertir la valeur de pesée sur site en une valeur de courant spécifique de 4-20 mA en fonction de la plage, puis la mesurer avec un multimètre. Si la valeur est correcte, retourner dans la salle des armoires pour vérifier le problème : s’il s’agit d’une déviation de la canal utilisé par la carte DCS, ou bien si la configuration DCS présente une incohérence entre la plage définie et la plage de pesée sur site
Reply #32019-04-04
D’accord avec le deuxième étage, pour de nombreux projets, la plage sur le DCS est très différente de celle sur site ; il faut d’abord confirmer par conversion du courant.
Reply #42019-04-04
La plage de mesure est identique, vérifions à nouveau la valeur de courant correspondante
Reply #52019-04-04
Si la différence est importante, il y a certainement un problème ; si elle est faible, seulement quelques kilos, c’est probablement une perte dans le circuit. Certains instruments peuvent être calibrés pour afficher des valeurs cohérentes
Reply #62019-04-05
Est-ce le nom de Tolède ? Il est possible qu’il y ait un problème avec le canal de sortie du compteur. Découpez le câble menant au DCS et mesurez le courant aux bornes à l’aide d’un multimètre. En général, il y a 2 canaux ; si un problème existe, changez de canal de sortie
Reply #72021-07-14
Il y a toujours une légère déviation après la conversion analogique. Certains instruments permettent de régler le gain de sortie : on peut ainsi ajuster la valeur analogique correspondant à 4 mA ou à 20 mA, ce qui permet d’obtenir une conversion plus précise.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.