Thread Content
Un transmetteur multivarié peut-il émettre simultanément trois signaux 4-20 mA pour le débit instantané, la pression et la température ?
Je ne sais pas si vous parlez d’un transmetteur multiparamètres. Si c’est le cas, celui-ci ne permet pas d’afficher plusieurs variables ; il sert plutôt à entrer des paramètres tels que la température, afin de calculer le débit après compensation
Un transmetteur multivarié fait-il référence aux paramètres de compensation tels que la température et la pression lus lors de la communication par bus ? En général, les instruments de mesure effectuent une seule mesure, à savoir celle de la pression. Le capteur peut intégrer une unité de détection de température qui permet de lire les données de température à l’intérieur de la membrane, afin de compenser le volume du huile silicone utilisée pour transmettre la pression. Cependant, il n’est pas recommandé d’utiliser de tels paramètres pour le contrôle ; ils peuvent servir de valeur de référence pour le processus.
Puisque l’auteur parle de débit, de température et de pression, il s’agit probablement d’un compteur de débit. En général, un point de sortie AO normal n’en a qu’un seul, n’est-ce pas ? Si c’est une sortie multivariée, cela pourrait se faire via une communication, comme Hart par exemple.
Rosemount en a un qui peut. L’appareil possède en lui-même les fonctions de mesure simultanée de la pression, de calcul du débit et de détection de la température. Cependant, l’instrument lui-même ne peut avoir qu’une seule sortie. Si l’on veut plusieurs voies, il faut ajouter un dispositif de distribution du signal multi-voies
Le transmetteur multivarié est un dispositif intégrant des capteurs de mesure de la température, de la pression et du débit, qui effectue des calculs de compensation pour afficher le débit sur site. Le courant ne peut générer qu’un débit instantané de 4-20 mA ; pour transmettre des données telles que la température, la pression, le débit instantané ou cumulé, on utilise généralement la communication RS485
L’indicateur Rosemount 3095 convient, mais il est nécessaire d’installer un démodulateur dans le boîtier ; le signal est renvoyé au démodulateur par deux câbles, et après décodage, le signal est divisé en trois valeurs indépendantes : température, pression et débit.