Il y a un débitmètre à pression différentielle à plaque orifice, équipé d’un transmetteur EJA, avec une plage de 0-100 Kpa. Il fonctionnait parfaitement auparavant, mais dès qu’on l’utilise maintenant, il dépasse la plage et affiche AL30. Quelle en est la cause ?
Décrivez autant que possible en détail. Plus il y a d’informations, plus c’est favorable pour le jugement.
Utilisation d’un tuyau de mesure de pression, sans réservoir de condensation, pression de vapeur de 1,0 Mpa ; l’indicateur peut être réinitialisé après arrêt, mais affiche AL30 -2,5 % dès que l’appareil est mis en service
Utilisation d’un tuyau de mesure de pression, sans réservoir de condensation, pression de vapeur de 1,0 Mpa ; l’indicateur peut être réinitialisé après arrêt, mais affiche AL30 -2,5 % dès que l’appareil est mis en service
Pas de réservoir de condensation nécessaire pour mesurer la vapeur ? La membrane du transmetteur EJA ne sera pas endommagée par la chaleur ?
Pour la mesure de la vapeur, un réservoir de condensation doit être installé conformément aux exigences des normes. De plus, l’appareil dépasse sa plage de mesure dès son utilisation : premièrement, c’est à cause d’un bouchon du côté de la pression négative ; deuxièmement, c’est dû à une mauvaise configuration de la plage de mesure ; troisièmement, au début du fonctionnement de l’appareil, les hautes températures endommagent le capteur. Mesurez d’abord le courant au point zéro après réinitialisation, puis utilisez le BT200 pour vérifier la cause du problème. Trouvez le cahier des charges pour la plaque de trous et consultez les conditions de calcul et les résultats fournis. Si ce n’est pas correct, il faut fournir à nouveau les données pour le calcul
Est-ce dû à des raisons de conception ou à des raisons de construction ? La vapeur ne nécessite même pas d’être installée avec un condenseur. Une petite entreprise ? Haha