Xiaobai Cai demande comment établir cette liste d’ingrédients

2019-04-11View Original

Thread Content

À gauche se trouve une boîte de commande montée sur des supports, à 1 m du sol. À une distance de 0,75 m de la boîte de commande, il y a un réservoir d’adsorption au charbon actif, sur lequel se trouve un transmetteur de température à 1,4 m du sol. Comment doit-on établir la liste des matériaux nécessaires ?
Reply #22019-04-11
On lance ce dont on a besoin pour la construction. Les méthodes de construction et les spécifications des matériaux diffèrent légèrement d’un fabricant à l’autre.
Reply #32019-04-11
Câble de commande à isolation et gaine en PVC avec âme en cuivre KVVP, blindage tissé, 4*1,5, longueur 3,5 m ; gaine électrique ignifuge en U-PVC pour flexion en froid, diamètre 16, longueur 3,5 m, avec deux joints à 90° (certains clients exigent des tuyaux en fer) ; bornes de connexion ? Les électriciens en ont sûrement sur eux
Reply #42019-04-11
Merci. Quel autre accessoire est nécessaire ? Par exemple, des raccords flexibles
Reply #52019-04-11
Le transmetteur est intrinsèquement sûr ou étanche aux explosions ? Si c’est intrinsèquement sûr, achetez ce câble de modèle ZR-ia-KVVRP ; pour les modèles étanches aux explosions, choisissez ZR-KVVRP. Le nombre de fils correspond au nombre de bornes de signal. 。 Un cœur de réserve supplémentaire. Pour les connecteurs spécifiques, notre entreprise suit généralement cette procédure : instrument – manchon ondulé – tuyau en acier soudé – (manchon ondulé) – cadre de distribution – manchon ondulé – boîtier. Donc, tant que la vis peut être serrée, c’est bon
Reply #62019-04-11
Un câble d’écran informatique ZR-ia-DJFPVP 1*2*1,5, une tige en acier angle galvanisée ∠50*50*5 m, un tuyau en acier soudé galvanisé DN20 m, 2 boîtiers de passage pour fils G3/4", un tuyau flexible avec joint étanche G3/4-M20*1,5 (caoutchouc/304), ou un connecteur GRAN. Le matériau des boîtiers de passage et celui des tubes flexibles pour les câbles sont déterminés en fonction du niveau d’explosion de votre site. Pour une application ordinaire, des boîtiers de passage en aluminium moulé anti-corrosion et anti-poussière accompagnés de tubes flexibles en caoutchouc suffisent. Comme il s’agit d’un transmetteur de température, je pense qu’un câble 2*1,5 est suffisant ; bien sûr, vous pouvez également utiliser du KVVP. Des tôles angulaires sont utilisées pour fabriquer des supports de protection des tuyaux, car le capteur de température se trouve à 1,4 mètre du sol ; s’il n’y a pas de support à proximité, l’entreprise de construction doit installer une petite colonne depuis le sol pour fixer le tuyau de protection. S’il y a des tuyaux de processus ou des plateformes en acier, peu de tôles angulaires sont nécessaires. Il faut vérifier sur le panneau de contrôle sur site quel type de connexion est utilisé : si la boîtier dispose d’interfaces à filetage intérieur, on utilise des tuyaux flexibles ; sinon, on utilise des raccords à bride. En cas d’environnement explosif, des raccords à bride blindés et étanches anti-explosion doivent être utilisés. Les matériaux de montage tels que les vis à expansion font partie des fournitures accessoires et sont généralement achetés par l’entreprise de construction elle-même. Ci-dessus
Reply #72019-04-14
Voici une expérience : il faut toujours surestimer les quantités. Les devis sont établis en ajoutant de 20 à 30 %, donc on n’a pas besoin de se soucier d’interférences. D’abord, contrôlez l’alimentation 220 V de la boîte de commande, puis pour les câbles de transmission de température, des câbles à 2 fils avec blindage sont préférables. Les supports peuvent être directement reliés à la boîte de commande ; l’autre partie sera certainement heureuse de s’en occuper pour vous. Achetez simplement un capteur de température et c’est réglé
Reply #82019-04-14
Merci beaucoup. Est-ce que seuls les raccords à bride nécessitent des tuyaux flexibles, et les filets intérieurs ne sont pas nécessaires ? Il y a trois raccords à bride sous le boîtier de commande. Faut-il d’autres accessoires ?
Reply #92019-04-15
Ce post a été modifié pour la dernière fois par fjw3081585 le 15/04/2019 à 13:47. Pour les connecteurs à bride, aucun tuyau flexible n’est nécessaire ; dans les zones explosives où les exigences sont élevées, on utilise des connecteurs à bride blindés résistants aux explosions. Les câbles doivent être protégés contre les dommages mécaniques par des gaines blindées (ce qui n’est en réalité pas obligatoire non plus). Les extrémités des gaines de protection doivent être couvertes par des douilles en plastique ou en caoutchouc, que l’entreprise chargée des travaux doit acheter elle-même. S’il y a trois connecteurs à bride, il faut également prendre en compte l’entrée du câble : il suffit de choisir le nombre approprié de tuyaux et de matériaux de support pour la boîte. De plus, j’assume par défaut que votre boîte est équipée de supports ; si ce n’est pas le cas, il faut déterminer si elle doit être montée au mur ou sur des supports, et envisager d’utiliser des profilés en I comme supports ou des profilés en angle (similaire aux supports des armoires isolantes)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.