Nouveau venu, je demande à un expert de résoudre le problème de niveau de liquide dans la cuve de pression

2019-04-13View Original

Thread Content

Le transmetteur de niveau du ballon de la chaudière est un transmetteur Rosemount ; le côté H du transmetteur est connecté à la phase liquide (–) et le côté L à la phase vapeur (+). Une telle installation ne devrait pas poser de problème, n’est-ce pas ? Le transmetteur peut être réglé à zéro pour l’affichage sur le manomètre. La déviation négative est de –5,2 à 0. Le niveau est très différent de celui indiqué par le niveaumètre à couplage magnétique voisin. Les vannes situées à la base du ballon, tant pour la phase vapeur que pour la phase liquide, sont complètement fermées ; il y a encore de la vapeur du côté H, et un faible volume d’eau circule du côté L. Le niveau actuel dans le ballon est de 30 cm, avec une distance centrale d’installation de 670 mm. À des conditions normales de fonctionnement, la température de la vapeur saturée est de 350 °C, il n’y a pas d’obstruction, et la condensation se fait normalement. L’affichage du manomètre est légèrement négatif, passant de un peu en dessous de zéro à quelques dizaines de millièmes, ce qui correspond à un niveau presque plein. Jusqu’à présent, on ne sait pas quelle est la cause du problème. Je demande aux experts de bien vouloir m’aider à résoudre ce problème
Reply #22019-04-13
L’un consiste à connecter un multimètre en série près du boîtier pour mesurer le courant, et en parallèle pour mesurer la tension. La tension est normale, le signal de courant est normal ; vérifier si le DCS affiche le niveau correspondant. En l’absence d’affichage, rechercher une panne du DCS. La tension est normale, mais le signal de courant est anormal ; il faut localiser le point de défaillance du transmetteur.
Reply #32019-04-13
Le courant et la tension sont normaux, mais l’écran du DCS affiche une lumière jaune clignotante avec un signe de question ; en rébranchant un autre indicateur sur le canal du module, tout fonctionne bien, ce qui indique que le canal est également en ordre. Le transmetteur peut être mis à zéro par rapport au vide, mais l’écran du DCS continue de clignoter en jaune avec un signe de question et une valeur affichée
Reply #42019-04-14
Cette plage de scores permet d’éliminer les pannes ; on ne peut pas dire qu’il faut remplacer l’appareil dès qu’il tombe en panne. Que ce soit un problème avec les instruments sur site, les circuits ou le système, en effectuant des mesures, des observations et des remplacements, en utilisant la méthode d’élimination – par exemple en connectant ce point à un autre pour voir s’il affiche correctement les données, ou inversement – on peut alors trouver le problème !
Reply #52019-04-14
Premièrement, en séparant le tableau de terrain et le câble pour l’utiliser avec un manipulateur manuel 475, on peut s’assurer que le tableau est en bon état. Deuxièmement, en coupant le côté du câble sur le terrain de celui du DCS, on mesure la continuité du câble ainsi que son isolation. Troisièmement, ajoutez un signal analogique au niveau du canal pour vérifier si l’affichage est correct.
Reply #62019-04-15
Est-ce que c’est un niveaumètre à double chambre équilibrée ? A-t-on vidangé le condensat ?
Reply #72019-04-15
Comme l’a dit un collègue à l’étage, commencez par utiliser les valeurs en temps réel sur site pour débrancher un câble dans la salle des armoires et mesurer le courant avec un multimètre, afin de vérifier si 4-20 mA est normal. Ensuite, assurez-vous qu’il n’y a pas de problème avec le canal de la carte. Puisque vous dites que le canal est en ordre, il est possible qu’il s’agisse d’un défaut logiciel ou d’un problème dans le programme DCS. Il est conseillé d’essayer les étapes suivantes : téléchargez à nouveau le diagramme de flux correspondant à ce niveau de liquide. Si le problème persiste, supprimez d’abord le programme du module d’affichage de ce niveau de liquide correspondant au diagramme de contrôle, ce qui revient à supprimer ce programme de niveau, puis créez-le à nouveau. Pendant ce processus, veillez à faire une sauvegarde du programme.
Reply #82019-04-16
C’est un niveau à flotteur magnétique, d’ABB
Reply #92019-05-19
Laisse-le tranquille, ça ira mieux dans un jour. Il n’y a que 6 étages en haut, c’est bien ça. N’est-ce pas vous qui avez provoqué l’évacuation totale de l’eau du côté gazeux ? Si c’est le cas, veuillez procéder comme suit à l’avenir. Fermer la vanne de base en phase gazeuse, ouvrir la vanne de base en phase liquide, et ouvrir légèrement le bouchon de vidange du côté gazeux sur le transmetteur. Attendez quelques minutes, le condensat du cylindre central remplira le réservoir. Il suffit de le remettre comme avant.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.