Comment le valve de coupure à commande à distance fonctionne en cas de panne d’air de commande ?
Reply #22019-04-15
1. Les vannes de coupure à distance, déjà conçues et installées sur site pour essai, indiquent leur position en cas de panne d’air de commande sur le plan P&ID : trois modes possibles : ouverture en cas de panne FO, fermeture en cas de panne FC, verrouillage en cas de panne FL; 2. Pendant la phase de conception, il est nécessaire de déterminer l’emplacement des défaillances de la vanne, afin de répondre aux exigences de sécurité et de procédé ; cela est proposé par la conception du procédé et mis en œuvre par les instruments de mesure.
Reply #32019-04-15
Perte de pression pneumatique n’est qu’un type de panne. En cas de panne de la vanne pour n’importe quelle raison, celle-ci doit revenir à un état sûr pour le système. Cet état de sécurité doit être déterminé par le procédé. Si la vanne d’alimentation d’un réacteur exothermique tombe en panne et que la vanne se trouve dans une position ouverte défectueuse, il est évident que le matériau continuera d’entrer, ce qui provoquera une perte de contrôle de la réaction. Cette vanne d’alimentation devrait manifestement être en position de fermeture en cas de panne.
Reply #42019-09-05
Sur la base du document de conception PID, on indique généralement FO, FC, FL à côté de l’icône de la vanne sur le PID.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.