Les valeurs de détection des détecteurs de gaz toxiques de notre entreprise sont définies en fonction de la plage de 0 à 20 ppm fixée par l’agence de conception : alarme de premier niveau à 7,5 ppm, alarme de deuxième niveau à 15 ppm. Le gaz détecté est le HCl. Hier, un groupe d’experts est venu dans notre entreprise pour une inspection et a indiqué qu’il fallait définir les seuils de détection à un niveau d’alerte 1 : 5 PPM, et à un niveau d’alerte 2 : 10 PPM. Dans la norme GB50493-2009, je n’ai pas non plus trouvé de justification exigeant que ces valeurs soient fixées à 5 et 10. Mes chers experts, comment devrait-on définir cette valeur de détection ? Quelles sont les normes en question ?
Reply #22019-04-18
Utiliser du HCl pour l’alarme de gaz toxique ?
Reply #32019-04-18
Pour les gaz toxiques dans le 50493, en plus de ceux indiqués en annexe, il faut consulter la liste des substances hautement toxiques de la version 2003 ; l’hydrogène chloré n’y figure pas, sauf si vous avez des exigences particulières
Reply #42019-04-19
Selon les normes, HCL n’a pas besoin d’être testé, et il ne figure pas non plus dans la liste des substances hautement toxiques
Reply #52019-04-19
Ce n’est pas le point principal ; le point important, c’est de savoir sur quoi repose la détermination de la valeur de déclenchement. 。 。 。 。 。
Reply #62019-04-19
Il se base principalement sur les « Normes de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique » (GB 50493-2009). Les dispositions spécifiques sont les suivantes : Voici le texte intégral de la réglementation :
Reply #72019-04-19
Conformément aux exigences de l’institut de conception, on peut demander l’origine des avis des experts ; un expert expérimenté n’a pas nécessairement les qualifications requises pour concevoir
Reply #82019-04-19
Selon la norme « Limites d’exposition professionnelle aux facteurs nocifs en milieu de travail – Partie 1 : Facteurs chimiques nocifs » (GBZ 2.1-2007), la valeur MAC pour l’hydrogène chloré est de 7,5 mg/m³, soit environ 4,6 ppm
Reply #92019-09-20
Que signifie la valeur LEL dans 25% LEL ?
Reply #102019-09-20
Qu’est-ce que l’IDLH et où peut-on le trouver ?
Reply #112019-09-20
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Lisez cet article
Reply #122019-10-16
Les IDLH peuvent être trouvés dans le tableau annexe de GB18664.
Reply #132019-12-02
Cppm = 22,4 / (M × T / 273 × 1 / P) en Cmg/m³ ; formule de conversion entre ppm et milligrammes par mètre cube selon la norme. M est la masse molaire, T est la température ambiante (K), P est la pression ambiante (atm)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.