Capillaires et tubes de force

2019-04-22View Original

Thread Content

Quelle est la différence entre un tube capillaire et un tube de force ? Quand utiliser un tube capillaire et quand utiliser un tube de pression ?
Reply #22019-04-22
Personnellement, je pense que vous devriez utiliser un tube guide de pression pour les supports de nettoyage et un tube capillaire pour les supports à haute viscosité et à cristallisation facile.
Reply #32019-04-22
Le tuyau de guidage de pression n’est qu’un tuyau ordinaire. Il y a du liquide d'isolation dans le tube capillaire et le transmetteur n'entre pas en contact avec le milieu de mesure.
Reply #42019-04-22
Les tubes capillaires et les tubes de guidage de pression peuvent tous deux conduire la pression, mais leur épaisseur est différente. Le diamètre intérieur du tube capillaire est de 0,5 à 2 mm, ce qui est très fin, et le tube de guidage de pression est de 6 à 14 mm, voire plus. Tube capillaire Tube capillaire pour transmetteurs de réfrigération ou de pression.
Reply #52019-04-22
Transmetteur de pression différentielle (niveau de liquide) a) Généralement, un transmetteur de pression différentielle est utilisé pour la mesure du niveau de liquide. b) Méthode de sélection pour les milieux corrosifs, les liquides visqueux, les liquides facilement vaporisables, les liquides contenant des solides en suspension, etc. c) Pour les liquides faciles à cristalliser, ayant une viscosité élevée, des propriétés gélifiantes et des liquides précipités, utilisez une pression différentielle à bride enfichable. d) Lorsque l'objet mesuré présente des précipitations de condensats ou de sédiments, utilisez un transmetteur de pression différentielle à double bride. e) Lorsqu'un transmetteur de pression différentielle mesure le niveau de liquide dans le tambour de la chaudière, un récipient d'équilibrage de compensation de température doit être utilisé. f) Le transmetteur de pression différentielle pour mesurer le niveau de liquide doit être équipé d'un mécanisme de migration, et ses quantités de migration positives et négatives doivent se trouver dans le sélecteur. g) Les transmetteurs de pression différentielle ne doivent pas être utilisés pour des liquides dont la densité change de manière significative dans des conditions normales de travail. h) Lors de l'utilisation d'un transmetteur de pression différentielle scellé à membrane pour mesurer le niveau de liquide, les longueurs des deux tubes capillaires doivent être les mêmes.
Reply #62019-04-22
Transmetteur de niveau de liquide à pression différentielle a) Généralement, un transmetteur de pression différentielle est utilisé pour la mesure du niveau de liquide. b) Pour les fluides corrosifs, les liquides visqueux, les liquides facilement vaporisables, les liquides contenant des solides en suspension, etc., utilisez des transmetteurs de pression différentielle à bride. c) Pour les liquides faciles à cristalliser, à haute viscosité, gélatineux ou possédant des propriétés de sédimentation, choisissez un transmetteur de pression différentielle à bride enfichable. d) Lorsque l'objet mesuré présente de la condensation ou une sédimentation, choisissez un transmetteur de pression différentielle à double bride. e) Lorsque le transmetteur de pression différentielle mesure le niveau de liquide dans le tambour de la chaudière, un récipient d'équilibrage de compensation de température doit être utilisé. f) Le transmetteur de pression différentielle pour mesurer le niveau de liquide doit être équipé d'un mécanisme de migration, et ses quantités de migration positives et négatives doivent être déterminées lors de la sélection de la plage de l'instrument. g) Pour les liquides dont la densité change de manière significative dans des conditions normales de travail, les transmetteurs de pression différentielle ne doivent pas être utilisés. h) Lorsqu'un transmetteur de pression différentielle scellé à membrane est utilisé pour mesurer le niveau de liquide, les longueurs des deux tubes capillaires doivent être les mêmes.
Reply #72019-04-22
Ce message a été modifié pour la dernière fois par fpiliuwei le 2019-4-22 12:38 Le capillaire (capillaire) est généralement utilisé dans les transmetteurs de pression à bride à membrane ou de pression différentielle. Le capillaire est rempli de fluides tels que de l'huile de silicone pour transmettre la pression moyenne à l'extrémité de détection de l'émetteur via l'huile de silicone à membrane. Les tubes de guidage de pression (divisés en deux types : Tube ou Tuyau) sont généralement utilisés dans les transmetteurs de pression ordinaires ou de pression différentielle, et sont également utilisés dans d'autres applications d'échantillonnage de milieux telles que les cabines d'analyse. Il est similaire à un tuyau qui transporte le fluide jusqu'à l'extrémité de détection ou à l'entrée d'échantillonnage. Dans la conception technique, le matériau du tube capillaire est généralement fourni avec le transmetteur et est fourni par le fabricant du transmetteur. Quant au tuyau de guidage de pression, la longueur du matériau doit être calculée en fonction de la distance entre le point de prise de pression du projet et le transmetteur, et la taille du tuyau de guidage de pression doit être déterminée en fonction des spécifications du port de prise de pression et du port de détection du transmetteur. En fonction des caractéristiques du fluide, de la température, de la pression et d'autres conditions de processus, sélectionnez le tuyau de guidage de pression présentant les spécifications appropriées. Le tuyau de guidage de pression utilisé dans le pipeline d'échantillonnage prend principalement en compte le milieu fluide, le débit, le traçage thermique et d'autres besoins techniques associés. J'espère que la réponse ci-dessus pourra vous donner une explication générale.
Reply #82019-04-22
Le tube guide de pression est épais et le tube capillaire n'est pas obstrué. Divers types d'obstructions à la transmission de la pression capillaire entraîneront une certaine distorsion et perte de pression. Les tubes capillaires ne peuvent donc être utilisés que dans des situations où la pression est relativement élevée. Si des tubes capillaires sont utilisés lorsque la pression est faible, diverses pertes de précision feront mourir de peur les gens, les rendront malades et leur donneront l'impression de manger des mouches. Levez la main si quelqu'un a mangé des mouches, et je vous enverrai une grosse enveloppe rouge sur WeChat. :mdr
Reply #92019-04-22
Un tube capillaire est un tube conducteur de pression relativement fin. Le tuyau de guidage de pression est utilisé pour guider la pression. Plus le diamètre du tuyau est grand, moins il risque d'être bloqué. Il y a trente ans, les tubes de guidage de pression de φ14 × 2 mm étaient la norme dans les équipements industriels. De nos jours, des tubes de φ32 mm sont utilisés comme tubes de guidage de pression. ; Plus le diamètre du tuyau de guidage de pression est grand, plus il faut installer de fluide ou de fluide d'isolation, et le volume changera en fonction de la pression, de la température ambiante, etc. Dans l'industrie, la sélection des conduites induisant une pression prend souvent en compte plusieurs aspects tels que la prévention du blocage, le coût et la résistance du support. Pour certaines occasions où le fluide est très propre, il est également courant d’utiliser des conduites sous pression de plus petit diamètre. Par exemple: Le conduit de pression φ6 est couramment utilisé dans les équipements de laboratoire ; La mesure du système réfrigérant de l'appareil de réfrigération utilise même un tube de guidage de pression de φ3 mm. Pour les transmetteurs à bride, la flexibilité du tuyau de guidage de pression doit être prise en compte et moins d'huile de silicone doit être remplie. Surtout lorsque le volume du tube de guidage de pression change avec la pression, la température ambiante, etc., il ne peut être ajusté que par l'huile de silicone dans le boîtier à membrane, le volume du tube de guidage de pression doit donc être plus petit. Par conséquent, les transmetteurs à bride utilisent des tubes très fins pour servir de tubes de guidage de pression. En fait, le tube capillaire n'est qu'un * Comme le dit le proverbe, si le tube de force a vraiment une action capillaire évidente, cela affectera certainement la mesure.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.