Dépassement de plage du compteur à transmission à distance

2019-04-25View Original

Thread Content

Aide : Quelles sont les conséquences si un manomètre ou un thermomètre à transmission à distance dépasse sa plage de mesure ?
Reply #22019-04-25
Hors plage affiche également la plage maximale
Reply #32019-04-25
De quelles conséquences parlez-vous, en termes de sécurité ? Que ce soit en termes de procédé ou de contrôle automatique, la sécurité et le procédé doivent être évalués en fonction des conditions spécifiques sur site. Si l’on considère uniquement l’aspect du contrôle automatique, la valeur maximale s’affichera certainement à l’aide de l’ordinateur (la plage indiquée à l’ordinateur correspond à celle sur site) ; par conséquent, les valeurs dépassant cette plage ne seront pas affichées
Reply #42019-04-26
Dans la plage de mesure maximale, cela n’affecte pas l’instrument : par exemple, pour une résistance thermique de 0 à 650 °C ou une membrane de pression de 0 à 3,5 MPa, on peut utiliser n’importe quelle valeur dans cette plage ; ainsi, pour une pression de 0 à 1 avec une valeur réelle de 1,5, l’instrument n’est pas affecté, mais le système émettra une alarme indiquant qu’il est impossible d’afficher la valeur
Reply #52019-04-26
Regardez la plage de mesure maximale indiquée sur l’appareil ; si elle est dépassée, cela endommagera l’appareil. Sinon, vous pouvez modifier la configuration de la plage de mesure
Reply #62019-04-26
Pourriez-vous expliquer comment cela s’est endommagé ? Quelles pièces sont endommagées ?
Reply #72019-04-26
En général, un instrument ne se détériore pas nécessairement lorsqu’il dépasse sa plage maximale ; par exemple, un transmetteur de pression possède une pression de surcharge maximale, bien supérieure à la plage maximale. Bien sûr, il existe aussi des capteurs de pression dont la pression de surcharge est proche de la plage maximale, au-delà de laquelle les éléments élastiques ne peuvent plus revenir à leur état initial. Pour la mesure de la température, comme avec les thermocouples et les résistances thermiques, il n’y a pas de problème si elle dépasse légèrement
Reply #82019-04-26
Au 10e étage, c’est expliqué plus clairement : les composants capteurs, ayant subi des conditions de fonctionnement dépassant leurs limites, ne peuvent plus fonctionner normalement par la suite
Reply #92019-04-27
1. Que ce soit des manomètres ou des transmetteurs de pression, leurs éléments de mesure sont tous des éléments élastiques ; imaginez ces éléments élastiques comme un ressort, un ressort à tirage, c’est exactement ça. 2. Un manomètre en surcharge équivaut à un ressort trop tendu. Tension excessive, dégradation directe, ressort défaillant ne revient pas en place ; Si la déformation excessive est trop grande, la force de rétention du ressort diminue ; sous charge, l’amplitude des oscillations du ressort augmente, et sa capacité à revenir à sa position initiale s’affaiblit. En somme, le ressort présente divers problèmes de fonctionnement, et sa durée de vie est également fortement réduite. 3. Lorsque le thermomètre dépasse sa plage de mesure, l’élément sensible à la température se brûle ou se déforme par la chaleur. Si celui-ci se déforme, l’équation de mesure change et la valeur de température devient inexacte.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.