Concernant la panne du niveaumètre à double bride EJA118W

2019-04-27View Original

Thread Content

Notre usine a installé un niveau à double bride. La température du côté à pression positive est proche de 180 degrés Celsius, tandis que celle du côté à pression négative est de 30 degrés Celsius. Lorsqu’il pleut, l’indication du niveau diminue constamment, passant de 50 % à 20 % en deux minutes. Aujourd’hui, nous avons fait une expérience : en arrosant le côté à pression positive, le niveau a chuté brusquement, puis la température a augmenté et le niveau est revenu progressivement à sa valeur initiale. Quelle en est la raison ? En changeant pour un double bride, l’effet est identique
Reply #22019-04-27
Y a-t-il des capillaires des deux côtés, ou est-ce installé directement du côté à pression positive ?
Reply #32019-04-27
Si les deux côtés sont équipés de capillaires, il est conseillé de consulter le fabricant. S’il s’agit d’un côté unique, le choix n’est pas correct dès le départ ; en général, lorsque la température du milieu dépasse 120 °, une installation directe n’est pas possible
Reply #42019-04-27
Demander au fabricant, il y a un harnais pour chien. Qu’y a-t-il à demander ? Ce n’est rien d’autre qu’un grand coefficient de température, une grande erreur de température, énorme comme de la merde de chien dans un seau. :P a dit à de nombreuses reprises : la double bride n’est qu’un instrument de mesure de pression grossier à faible précision. Utilisez-le tant bien que mal, ne vous plaignez pas : c’est tout ce que les fabricants peuvent faire. Demander à quelqu’un ne sert à rien ; la qualité n’est pas bonne. Essayez de maintenir des températures identiques aux deux extrémités du capillaire à longue portée lors de l’utilisation. Essayez de l’utiliser à une température constante. 。 。
Reply #52019-04-28
C’est dû à l’huile de silicium ; par temps froid, il est recommandé d’utiliser deux transmetteurs de pression pour mesurer la différence de pression, sans utiliser de capillaire
Reply #62019-04-28
Même étage, température différente, il faut encore des doubles brides, ce n’est pas fiable… C’est dû à la dilatation thermique de l’huile de silicone ! ! !
Reply #72019-04-28
Quelle est la pression à l’intérieur du récipient ? Y a-t-il une pression négative ? D’après les symptômes, il s’agirait probablement d’un problème de remplissage des capillaires des deux côtés. Normalement, cette température n’est pas trop élevée, et l’huile de silicone ordinaire ne pose pas de problème ; on soupçonne donc une évaporation du liquide de remplissage.
Reply #82019-04-28
Oui, installation directe des capillaires des deux côtés
Reply #92019-04-28
La pression n’est pas élevée, environ 20 Kpa ; il n’y a pas de pression négative
Reply #102019-04-28
Pour le tableau EJA, il y a un problème : la compensation de la température interne du transmetteur n’est pas correctement assurée.
Reply #112019-04-28
Vous avez changé le transmetteur de différence de pression, alors avez-vous changé le capillaire ? L’huile de silicium contenue dans le capillaire résiste à 150 °C, mais si une petite quantité d’huile de silicium s’échappe, ne serait-ce qu’un peu, de l’air pénétrera à l’intérieur. Le coefficient de dilatation thermique de l’air est supérieur à celui de l’huile de silicium ; si la pression d’un côté est également faible, l’erreur deviendra particulièrement importante. Je ne sais pas quelle est la distance entre les côtés sous pression positive et négative : plus cette distance est faible, plus l’erreur est grande. Vous pouvez essayer de remplacer la bride par une autre munie d’un capillaire. Il est également possible que la membrane sur le bride soit déjà déformée ; lorsqu’on arrose et que la température baisse, la membrane se réchauffe et descend
Reply #122019-04-28
La plage de température d’immersion pour l’huile silicone ordinaire EJA118W est de -30 à +180 °C, tandis que pour la version haute température, elle est de -10 à +250 °C. Selon les conditions de fonctionnement du propriétaire, cela devrait être possible. Si ce problème apparaît dès l’installation, et que le même problème se produit même après avoir remplacé par un autre EJA118W, cela indique la présence de bulles à l’intérieur du capillaire ; par conséquent, le produit pourrait présenter un défaut de qualité dans son processus de remplissage et ne pas répondre aux exigences techniques prévues pour sa sortie d’usine. De plus, la partie du transmetteur à double bride est-elle montée en dessous de la bride du côté à pression positive ? Vous pouvez essayer de déplacer la partie du transmetteur vers le haut de la bride inférieure pour voir si cela améliore les choses.
Reply #132019-05-01
Écart entre les brides de pression positive et négative : 105 centimètres. Le transmetteur est installé entre la partie à pression positive et la partie à pression négative
Reply #142019-05-01
On a remplacé l’appareil entier, y compris le capillaire, mais le résultat est resté le même
Reply #152019-05-01
À mon avis personnel, le choix des instruments n’est pas approprié : premièrement, l’huile de silicium du capillaire est inadaptée, deuxièmement, le matériau de la membrane est incorrect. Bien que les niveaumes à double bride présentent un grand retard, chez les fabricants sérieux, avec un choix approprié, ce genre de problème est très rare.
Reply #162019-05-01
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Shanghai Fuling le 1er mai 2019 à 21:49. L’écart n’est pas très grand ; on ne sait pas quelle est la longueur du capillaire. Si c’est possible, essayez de placer l’ensemble du capillaire du côté à pression positive au-dessus de la bride du même côté, afin d’éliminer les bulles éventuelles présentes dans le capillaire à l’extrémité de la bride
Reply #172019-05-03
Modèle de capteur EJA118W-EM3A2CA-BA10-92DB

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.