Nouveau venu qui demande : comment calculer le nombre de points IO d’un système de contrôle ? Y a-t-il des ressources pour apprendre* un peu ? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1807264&size=300x300&key=fdc14aff230a958c&nocache=yes&type=fixnone
Cela dépend du nombre de dispositifs que vous connectez : un transmetteur représente un point AI (température, pression, débit, niveau, etc.) ; les vannes de régulation et les convertisseurs de fréquence représentent respectivement 1 AO et 1 AI. Certains disposent également d’une rétroaction DI. Cela dépend donc du nombre de fonctions que vous intégrez dans le système. Une pompe nécessite au minimum 1 DI et 2 DO. Les différents instruments à commutateur génèrent des signaux DI ; le nombre de rétroactions correspond au nombre de DI. Le contrôle du démarrage/arrêt de la pompe et celui de l’ouverture/fermeture des vannes à commutateur sont des points DO. Ce sont là les éléments les plus couramment utilisés : lol
Est-ce une synthèse d’expérience ? Y a-t-il encore des documents pertinents à consulter ?
:Qu’est-ce que c’est que ça ? 。 Considérez ça comme de l’expérience : quand j’ai construit cette usine, j’ai tout fait moi-même. Après avoir travaillé un certain temps, on sait combien de points correspond à chaque équipement ; ces sont les points de base
Un signal connecté au système par câblage physique est appelé un point fixe, y compris les entrées et sorties. Cependant, les points faibles du système de contrôle incluent, en plus des points forts, les valeurs intermédiaires nécessaires à la mise en œuvre des algorithmes de contrôle, car elles occupent de l’espace mémoire dans le contrôleur. Un contrôleur ne peut pas allouer un trop grand nombre de points souples. Vous pouvez obtenir le « référentiel » que vous souhaitez en achetant n’importe quel livre sur les systèmes de contrôle de processus.
Calculez le nombre de points d’entrée/sortie en fonction du nombre d’appareils sélectionnés selon la conception, puis ajoutez une marge de réserve.
Ah oui, après avoir conçu, il faut prévoir environ 15-25 % de places réservées ; on ne peut pas compter tout ce qui est présent, il faut tenir compte des places réservées et calculer en fonction du nombre prévu à l’origine
Sur certains logiciels DCS, il est possible de faire le décompte du nombre de points AI/AO/DI/DO ; cela peut également se faire à partir des diagrammes de configuration de contrôle, ou encore depuis les armoires de câblage du DCS. On peut aussi compter le type de carte utilisée, le nombre de canaux, ainsi que le nombre de canaux câblés pour chacune d’elles;
Voir le PID et les documents relatifs à l’équipement complet