Dans quels cas faut-il activer la détection des tuyaux vides du compteur de débit électromagnétique de Cologne ?

2019-04-28View Original

Thread Content

Je me permets de demander aux enseignants : dans quels cas faut-il activer la détection des tubes vides du compteur de débit électromagnétique de Cologne ? Deux problèmes sont survenus avec les compteurs de débit électromagnétiques de Cologne que nous utilisons ici : 1. Lorsqu’aucun fluide ne circulait, le compteur affichait un débit ; 2. Parfois, lorsque du trafic passe, il est indiqué qu’il n’y a pas de trafic. Le fabricant a répondu à l’époque qu’il fallait démarrer la vérification du contrôle aérien. Je ne comprends pas ce que signifie le contrôle de la gestion du trafic aérien Pourquoi certains ont-ils besoin d’activer cette fonction, tandis que d’autres n’en ont pas besoin ?
Reply #22019-04-28
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Shanghai Fuling le 28/04/2019 à 14:20. La détection de contrôle aérien est un processus par lequel le compteur de débit électromagnétique calcule, traite les signaux envoyés par les électrodes et prend des décisions. En général, la vérification du contrôle aérien doit rester activée. Sinon, si le tuyau n’est pas pleinement rempli ou s’il contient de nombreuses bulles, des écarts importants dans les mesures apparaîtront. Dans certaines conditions particulières, comme une conductivité très faible ou un milieu à la fois gazeux et liquide, des alertes de tube vide peuvent survenir facilement après l’ouverture du tube pour le test. Si la précision de mesure n’est pas critique, on peut envisager de désactiver cette fonction. Ainsi, le signal peut être émis normalement ; sinon, le compteur de débit émet un signal d’alarme.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.