HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Exigences de contrôle automatique pour les produits chimiques dangereux soumis à une surveillance stricte

2019-04-30View Original

Thread Content

Y a-t-il des exigences normatives obligatoires concernant le contrôle automatique des produits chimiques dangereux soumis à une surveillance stricte ? Si oui, quelle est cette norme ? J’ai un projet de rénovation à gérer : des réservoirs enterrés pour stocker l’acétate d’éthyle. Auparavant, on utilisait un niveau de liquide sur site ; il est prévu de le remplacer par un niveau SIS accompagné d’une liaison en chaîne. Le réservoir ne dispose pas de prise pour un thermomètre. Faut-il en installer un ? Personnellement, je pense qu’un thermomètre n’est pas nécessaire pour les réservoirs enterrés, mais il serait bon de trouver une référence normative pour rendre l’argument plus convaincant
Reply #22019-04-30
S’il ne constitue pas une source de danger majeure, aucune exigence n’est imposée ; s’il constitue une source de danger majeure, veuillez vous référer à l’ordonnance n° 40 de l’Administration générale
Reply #32019-04-30
Ce post a été modifié pour la dernière fois par bfdlwolf le 30/04/2019 à 14:17. **Directives de l’Administration générale de la surveillance de la sécurité concernant le renforcement de la gestion des systèmes d’instruments de sécurité dans les processus industriels – Document n° An Jian Zong Guan San [2014] 116 (XIV) : Les entreprises chimiques et les unités de stockage de produits dangereux qui exploitent des installations ou des équipements en service relevant des catégories « deux points critiques et un risque majeur » doivent, sur la base d’une analyse complète des dangers liés au processus (telles que l’analyse des dangers et de l’opérabilité), déterminer, par une analyse des risques, les fonctions des instruments de sécurité ainsi que les exigences relatives à la réduction des risques, et évaluer dans les plus brefs délais si les fonctions actuelles des instruments de sécurité répondent à ces exigences. (Quinze) L’entreprise doit, sur la base d’une évaluation, élaborer un plan de gestion du système de instrumentation de sécurité ainsi qu’un plan d’inspection et de test périodiques. Pour les fonctions de instrumentation de sécurité qui ne répondent pas aux exigences, il convient d’élaborer des plans de maintenance et de correction correspondants, et d’achever l’évaluation et l’amélioration du système d’instrumentation de sécurité d’ici la fin de 2019. Les autres installations chimiques et les installations de stockage de produits dangereux doivent être mises en œuvre conformément aux exigences de ces directives. L’acétate d’éthyle fait partie des produits chimiques dangereux soumis à une surveillance stricte
Reply #42019-04-30
C’est la tendance actuelle dans le secteur. En un clin d’œil, c’est SIS. Mais on n’a pas analysé les raisons, les fondements et la nécessité. Ce n’est que la personne qui interprète et met en œuvre les résultats selon les termes littéraux du texte. Cela entraîne souvent un excès ou une inadéquation.
Reply #52019-05-02
Les sources de danger majeur de premier et deuxième niveau doivent être équipées d’un SIS
Reply #62019-05-02
De nombreuses normes exigent que les réservoirs disposent non seulement d’indicateurs de niveau, de température et de pression en site, mais aussi de transmission à distance

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.