Mesure de la pression à la sortie de la chambre de combustion secondaire du four rotatif pour la destruction des déchets dangereux : un transmetteur de différence de pression de Chongqing Chuanyi a été choisi sur site, avec une plage de mesure de 0 à 0,2 MPa (projet EPC du prestataire). Le tuyau de transfert est connecté au côté à pression positive du transmetteur, tandis que le côté à pression négative est relié à l’atmosphère. La plage de mesure du transmetteur a été réglée entre -250 et 250 Pa. Cependant, depuis son mise en service, il affiche constamment une pression positive d’environ 100 Pa. Nous serions reconnaissants pour vos conseils : comment procéder ?
1. « Plage de mesure 0~0,2 MPa ...... Réglage de la plage de fonctionnement du transmetteur -250~250 Pa » ? Vraiment, est-ce vraiment ainsi que vous utilisez le instrument ? Y a-t-il une erreur dans l’unité ? 0,2 MPa = 200 000 Pa, donc 200 000 ÷ 250 = 800. Si c’est une erreur, alors tu as réduit de 800 fois en utilisant le manomètre, haha, tu es vraiment doué pour réduire, hein :P 2. Je suppose que c’est encore une erreur d’unité de ta part. L’appareil de mesure est en bon état, quelle est la valeur mesurée ? La pression de processus correspond donc à cette valeur. Y a-t-il quelque chose à « traiter » ? ........
Le choix du manomètre est incorrect ; ainsi, le rapport de mesure est trop élevé. Il faudrait utiliser un manomètre à différence de pression microscopique EJA120 ou PDS493 !
La plage de mesure est nettement plus grande. Votre choix entre le micro-débitmètre Yokogawa EJA120 ou la série Rosemount 3051CD0 est acceptable
Ne vaudrait-il pas changer la position des 2 orifices de pression pour voir les valeurs ?