Thread Content
Faut-il indiquer dans le manuel d’opération les valeurs de détection basse, haute et autres valeurs d’alarme définies sur le DCS ? Merci.
Il est nécessaire d’indiquer dans la procédure opérationnelle la plage de contrôle des paramètres de fonctionnement, ainsi que les valeurs de détection d’alarme et d’interblocage.
Annexe, fiche de procédé, tableau de chaînage d’alarmes \ud83d\ude04
Il ne suffit pas d’écrire, il faut également préciser s’il s’agit d’une estimation élevée ou d’une estimation très élevée ; de plus, en cas de modification ultérieure, les procédures opérationnelles doivent être modifiées.
Nécessaire, les valeurs de déclenchement et les paramètres de chaînage doivent être indiqués
Comment écrire « ami » ici ? Je n’ai absolument aucune idée
Comment l’ajouter ? On a vérifié dehors et il manque des indications sur les valeurs de verrouillage en série ; c’est eux qui l’ont écrit avant, je n’ai jamais manipulé ça du tout
Suivez simplement le procédé : quels sont les signaux d’alarme et les interlocks, quelles sont les valeurs de seuil d’alarme ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 31/05/2020 à 16:15. Documents relatifs aux opérations : procédures opérationnelles (généralement non modifiées une fois terminées, les valeurs d’interblocage doivent être saisies), fiches de paramètres de processus (modifiables selon les besoins). Pour différentes charges de production de l’appareil, certaines valeurs de seuil d’alarme haute et basse peuvent varier.
Schéma logique joint, accompagné d’une description écrite. Le personnel de production en contact doit connaître et maîtriser ces aspects
Pourriez-vous m’indiquer comment votre entreprise définit les valeurs indicatrices des cartes de procédé et les valeurs d’alarme du DCS ? Quel intervalle est le plus large ? ? Merci
On peut ajouter une colonne de valeurs d’alarme d’interblocage pour l’ensemble du processus ; il vaudrait mieux en utiliser une établie par un bureau d’études, qui soit convaincante
La plage d’alarme du DCS est large ; la fiche de procédé, quant à elle, vise principalement à contrôler la qualité du produit et doit donc être plus précise. Les valeurs de déclenchement sont principalement déterminées sur la base des valeurs fixées lors de la conception initiale, et restent dans les limites des valeurs d’interblocage afin d’assurer une production sûre (des modifications peuvent cependant être apportées au cours du processus). La fiche de procédé définit les exigences de contrôle relatives aux opérations concrètes de fabrication d’un produit ; il s’agit de valeurs de contrôle obtenues grâce à une pratique continue visant à améliorer la qualité du produit. Dans les bonnes entreprises, le processus est constamment mis à l’épreuve par des essais, et les valeurs de contrôle sont modifiées en permanence afin d’atteindre une haute qualité du produit
Dans le manuel d’opération, il faut également une fiche de procédé d’interblocage
Merci, puis-je vous ajouter sur WeChat ? Je voudrais poser quelques questions, merci
Ces valeurs de déclenchement sont généralement indiquées dans les documents du bureau d’études, mais chez chaque usine, bien que le procédé soit identique, la qualité du pétrole brut utilisé diffère. Les paramètres du procédé sont donc relatifs : ils varient d’une usine à l’autre. Les responsables des procédés modifient parfois ces indicateurs selon les besoins. La valeur de déclenchement nécessite également des données provenant du processus ; ce processus est généralement suivi via des tableaux spécialisés, il suffit de les configurer dans le DCS. Ce paramètre n’a pas grand-chose à voir avec l’instrument ; c’est ce que exigent les procédures de fabrication.