Le débutant demande : le boîtier de instrumentation doit-il obligatoirement être monté sur un support de tuyaux (pipe-rack) ? (Déposé dans la mauvaise section, je le réenvoie)

2019-05-05View Original

Thread Content

J’ai examiné les plans publiés il y a deux jours, en particulier les plans en coupe des supports de tuyaux et des boîtiers d’instruments. J’ai constaté qu’au même étage du même bâtiment, les plans en coupe des supports de tuyaux et ceux des boîtiers d’instruments ne peuvent pas coïncider : dans certains endroits, des boîtiers d’instruments passent par là, mais il n’y a pas de support de tuyaux indiqué sur le plan des supports de tuyaux. 1. Logiquement, la boîte de canalisation ne devrait-elle pas être placée sur le support de tuyaux ? 2. De plus, j’ai entendu les responsables discuter du fait que, une fois les boîtiers électriques en place, les boîtiers de instruments devraient être suspendus en dessous d’eux ? Est-ce que ça va aussi ? Ai-je mal compris ? ?
Reply #22019-05-05
Ce post a été modifié pour la dernière fois par fpiliuwei le 5-5-2019 à 16:28 : 1. La conception des boîtiers de câblage des instruments doit prendre en compte les fuites des tuyauteries, afin d’éviter les dommages aux câbles causés par la corrosion et de prévenir les erreurs dans la transmission des signaux dues aux interférences électriques. Sur cette base, il est nécessaire que les concepteurs choisissent autant que possible des boîtiers à câbles spécialisés pour les instruments, situés en haut du couloir de tuyauterie. 2. Il est possible de l’accrocher sous le couloir des boîtiers électriques, mais par rapport à une installation sur le couloir, la pose des supports est beaucoup plus complexe et le posage des boîtiers pour câbles est également moins pratique ; il n’est donc pas la solution de prédilection. Planifier la position des gaines pour les câbles de instrumentation dès le stade le plus précoce possible, en réservant à l’avance les emplacements correspondants lors de la conception globale et de la conception des fondations. Sinon, à la phase de conception détaillée, il sera très difficile de trouver une emplacement et de définir l’orientation des boîtiers de canalisation. Un ingénieur en conception doit posséder une certaine capacité d’anticipation, et bien sûr, cette capacité nécessite une certaine expérience accumulée.
Reply #32019-05-05
1. Logiquement, la boîte de canalisation ne devrait-elle pas être placée sur le support de tuyaux ? Réponse : En général, les gaines sont placées au niveau le plus élevé du couloir de tuyauterie. Ainsi, dans certains cas, il n’y a pas de superposition possible, car c’est peut-être le service électrique ou instrumentation qui établit d’abord le plan des gaines, tandis que le service structurel ou des tuyauteries le fait ensuite, ce qui empêche une superposition. On ajuste les détails sur place, c’est ça, le design à la chinoise. 2. De plus, j’ai entendu les responsables discuter du fait que, une fois les boîtiers électriques en place, les boîtiers de instruments devraient être suspendus en dessous d’eux ? Est-ce que ça va aussi ? Ai-je mal compris ? ? Réponse : Vous n’avez pas mal compris, il est possible de poser les gaines électriques et les gaines de instruments parallèlement (il existe une question de distance minimale ; la distance précise doit être consultée dans les normes nationales, ce qui n’a pas de rapport avec cette question). Il est également possible de placer les gaines d’instruments en dessous des gaines électriques. Votre chef est en électricité, n’est-ce pas ? Lorsque je conçois des gaines de distribution, j’installe généralement les instruments en haut et l’électricité en bas……
Reply #42019-05-05
Compris, merci aux experts en haut pour leurs réponses.
Reply #52019-05-05
Le technicien du 2e étage a bien expliqué. 1. Pour la conception de nouveaux projets, les boîtiers d’instruments sont certainement conçus sur les supports de tuyauterie. Sinon, ce genre de situation ne surviendrait que si la division du travail par spécialités et la conception interdisciplinaire étaient chaotiques. Dès la phase de conception de base ou au début de la phase de conception détaillée (en l’absence de conception de base), les conditions relatives aux boîtiers de canalisation doivent être estimées et communiquées aux spécialistes en tuyauterie et en structure. Veuillez vous référer aux normes pertinentes pour déterminer l’emplacement de la boîte à rainures. 2. Idem, si la majeure partie des chemins d’un nouveau projet est conçue selon les indications de votre supérieur, le résultat est absolument affreux ; une telle conception ne répond pas nécessairement aux exigences des normes.
Reply #62019-06-30
Mon design est encore plus lamentable : les câbles électriques et ceux des instruments se trouvent dans le même boîtier de canalisation. Est-ce que cela a un impact ? Les grands dieux ?
Reply #72019-06-30
Il y a naturellement des interférences lorsque les câbles électriques et les câbles de signaux d’instruments sont placés dans la même gaine, car il est généralement interdit par les règles de les mettre dans la même gaine de câbles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.