HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de réglage des paramètres du positionneur Siemens

2019-05-07View Original

Thread Content

Il y a actuellement une vanne de régulation à membrane pneumatique. Auparavant, lors de l’initialisation manuelle du positionneur, elle n’atteignait pas toute sa course : à 20 milliampères, la vanne n’était pas entièrement ouverte, mais seulement à 85 % de sa course (il a été confirmé sur site que la vanne peut en réalité s’ouvrir à 100 %). Maintenant, pendant la production en ligne, on souhaite réinitialiser les paramètres internes du positionneur sans arrêter la machine, afin d’ouvrir la vanne à 100 % de sa course (sans initialisation, car le processus de production ne permet pas d’initialiser la vanne). Existe-t-il un moyen de le faire ? J’ai regardé le manuel : il y a une valeur maximale de trajet indiquée pour l’adresse 36. Je me demande si la modifier aura un effet Une autre question : si l’adresse du positionneur est modifiée, faut-il absolument l’initialiser pour qu’il fonctionne ? Je vous prie, messieurs, de bien vouloir m’éclairer. Merci.
Reply #22019-05-07
C’est impossible, n’est-ce pas ? Ce 38 paramètres à 100 % représente seulement ce que vous appelez la position non entièrement ouverte. On ne peut pas non plus mettre 120 %. Comment faire en sorte que le régulateur continue de libérer de l’air et d’ouvrir la vanne ?
Reply #32019-05-07
Après avoir bien examiné le manuel pour l’adresse 36, c’est vraiment impossible. Y a-t-il d’autres experts expérimentés parmi vous ?
Reply #42019-05-10
Cette vanne n’a-t-elle pas de dérivation ? Il ne suffit pas de modifier les paramètres ; il faut les vérifier à nouveau, automatiquement ou manuellement.
Reply #52019-05-10
On peut ajuster la glissière. Il s’agit de réduire la durée du trajet, de sorte que le localiseur pense qu’on n’est pas encore à 100 % et continue donc de fonctionner.
Reply #62019-05-11
Une telle manipulation affectera sûrement le jugement de la position 0 du positionneur ! Il n’est pas recommandé de l’utiliser
Reply #72019-05-11
Première question : Il est impossible d’ajuster la position maximale de la vanne sans affecter son ouverture ou son fonctionnement normal ; il faut absolument recalibrer cette position maximale
Reply #82019-05-11
Deuxième question : à moins de pouvoir garantir absolument qu’aucun changement, même minime, n’affecte la position d’installation et l’axe de rétroaction lors du déplacement du positionneur, et que la course de la vanne reste identique, il est impératif de reparamétrer le positionneur après ce déplacement
Reply #92019-05-12
Ils ont demandé 100 %, ils n’ont pas parlé de zéro. Faire une nouvelle vérification, c’est encore te voir dire des bêtises ici.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.