Thread Content
Le jaune, c’est le câble de signal électrique, et le bleu, c’est le câble de signal de programme. En tant que débutant, je suis vraiment perdu ; pourriez-vous, s’il vous plaît, m’expliquer en détail le mécanisme de contrôle de cette vanne ?
Cette vanne est contrôlée par un manomètre. Quant aux deux lignes bleues, elles assurent la compensation de la température et de la pression ; le matériau transporté doit être à l’état gazeux, son volume variant en fonction des variations de température et de pression, il est donc nécessaire d’utiliser cette compensation pour corriger le débit
Correct, en complément, c’est la pression transmise PT17106002 qui contrôle la vanne de régulation PV17106002 ; TE et PT ne servent qu’à la compensation thermique et barométrique du compteur de débit FT
Le câble de données bleu est pour la sortie, il n’a aucun effet sur la pression; La vanne de régulation est un système de régulation de pression simple, doté d’un indicateur de dépassement de limite. Les signaux envoyés par les systèmes de pression et de température au système de débit servent à compenser la température et la pression du débit, sans aucun rapport avec la vanne de régulation.
Toutes les réponses en haut sont correctes. On peut le décomposer en deux parties : ① le circuit de contrôle de la pression qui commande la vanne. ②Utiliser les signaux de pression et de température pour compenser le débit en fonction de la température et de la pression.
Pica est une vanne de contrôle du débit ; la ligne bleue effectue une compensation température-pressure pour les paramètres de débit