Solution de mesure pour l’hydrogène à basse pression et à faible débit : comment y remédier

2019-05-10View Original

Thread Content

:'(Il existe une condition de fonctionnement actuelle, avec du hydrogène comme milieu, dont la pureté est élevée après séchage électrolytique.) Pression 0,2 MPa, température 30 °C, plage de débit typique de 90 à 130 à 150 m³, exigence de contrôle avec une erreur inférieure à 1 m³ (c’est inacceptable, un écart jusqu’à 1,5 m³ est acceptable). C’est agaçant ! J’ai utilisé jusqu’à présent des débitmètres de masse fabriqués localement, et le contrôle n’atteint absolument pas les exigences. Messieurs les experts, quelle est la meilleure solution ? Merci !
Reply #22019-05-10
Je suis en train de discuter avec les fabricants de plaques à orifices intégrées, ceux de débitmètres de masse importés et ceux de débitmètres de masse thermiques ; tous disent qu’ils peuvent effectuer la mesure, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas vraiment si c’est possible !
Reply #32019-05-10
Frère, ajoutez-moi sur WeChat, je vous aiderai à calculer et à choisir le modèle approprié. 15060667089. Vous n’avez pas indiqué l’épaisseur de vos tuyaux. Je peux garantir qu’il n’y aura absolument aucun problème : il s’agit d’une erreur relative. En d’autres termes, si le débit réel est de 5 m³, et que les conditions de fonctionnement ne sont pas extrêmement difficiles, le résultat de la mesure restera entre 4,95 et 5,05. Cela peut être inclus dans le contrat
Reply #42019-05-10
Les **normes des compteurs de débit à vortex ont été établies par notre entreprise. Après avoir effectué des calculs, nous constatons que, pour ces pressions et températures, notre entreprise peut mesurer avec précision un débit compris entre 40 et 481 m³, avec une erreur inférieure à 1 %. Mon WeChat est 15060667089, nous avons de nombreux cas concrets de succès avec l’hydrogène
Reply #52019-05-10
La densité de l’hydrogène est très faible ; il est difficile d’obtenir une grande précision en utilisant la masse pour mesurer. Le principe du débitmètre à force de Coriolis repose sur le fait que, lorsque le fluide traverse un tube vibrant, une force de Coriolis proportionnelle à la masse du fluide est générée, ce qui produit ensuite un signal électrique par effet de couple. La densité de l’hydrogène étant si faible, le couple généré est également très faible. Bien sûr, c’est très difficile à bien utiliser
Reply #62019-05-10
Pour le tuyau 25, on ne sait pas à quoi il est utilisé !
Reply #72019-07-09
La version thermique fait également partie de nos considérations. Nous avons consulté la masse thermique FCI ; d’après les calculs, les résultats sont satisfaisants, mais le prix est vraiment élevé. Il ne manque que des exemples concrets à proximité, des expériences sur lesquelles s’appuyer ; en adoptant cette méthode, on se sent beaucoup plus rassuré.
Reply #82019-07-09
L’hydrogène ayant une faible densité, il est difficile pour les capteurs utilisés dans des instruments tels que les compteurs de débit à vortex d’être mis en rotation par l’hydrogène et de générer ainsi un signal. C’est difficile à résoudre. Nous disposons de solutions d’application pratique : pour l’hydrogène à basse pression, il est très difficile de détecter de faibles débits avec un débitmètre à vortex. Selon les documents pertinents, lorsque la densité est inférieure à 0,5 kg/m³, il n’est pas recommandé d’utiliser un débitmètre à vortex ; c’est une condition préalable pour le choix du dispositif.
Reply #92019-07-09
Un débitmètre de masse à effet thermique MEMS + étalonnage avec un fluide réel suffisent pour résoudre le problème.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.