Problème de mise à la terre de l’écran des câbles dans la boîte de connexion des instruments

2019-05-14View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone Comme le montre l’image, ce sont les normes de mise à la terre du blindage des câbles secondaires et principaux dans la boîte de connexion. Pour le câble de branchement qui se rend sur le site et le câble principal qui se rend vers la armoire de commande, leur blindage est mis en parallèle à l’intérieur de la boîte de connexion. Faut-il alors réaliser une mise à la terre du blindage de l’autre côté de ces deux câbles ? Lors de la construction sur site, est-ce que l’isolation est généralement réalisée conformément à cette norme ? Nous mettons généralement à la terre l’isolation d’un côté du coffret de commande.
Reply #22019-05-14
Est-ce une boîte de connexion intermédiaire ? Il suffit de connecter les parties avant et arrière du blindage, n’est-ce pas ? La figure le montre bien, non… ?
Reply #32019-05-14
Il n’y a aucun problème avec cette image : elle n’est pas mise à la terre dans la boîte de connexion, mais est collectée avant d’être mise à la terre dans la salle des armoires. La plaque de connexion en cuivre et la boîte de compteur sont isolées.
Reply #42019-05-15
Mise à la terre du blindage : un, un blindage ne peut avoir qu’une seule mise à la terre; Deuxièmement, le point de terre est en principe installé du côté de la salle de contrôle. (Ici, « d’un côté » ne signifie pas nécessairement dans la salle de contrôle.) Dans le schéma électrique, la plaque de jonction n’est pas mise à la terre ; en réalité, elle est reliée à la terre dans la salle de contrôle par le câble principal. La fonction des barres de jonction est de « faire un pont à l’intérieur de la boîte ». Si les barres de connexion sur le schéma sont mise à la terre, l’écranage du câble principal ne doit pas être relié aux barres de connexion, mais mis à la terre séparément dans la salle de contrôle. Cette méthode est rarement utilisée dans les conceptions ou normes actuelles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.