AO est utilisé pour l’interblocage

2019-05-15View Original

Thread Content

Il y a une vanne de régulation qui doit être intégrée à l’interblocage SIS ; aucune valve électromagnétique n’a été prévue. L’agence de conception a conçu le système pour que la régulation s’effectue par AO au sein du SIS, et l’interblocage également par AO. Quelle norme permettrait à l’agence de conception de passer à un régulation par AO dans le DCS et à des interlocks par DO dans le SIS ?
Reply #22019-05-15
Je n’ai jamais vu l’usage d’AO dans SIS.
Reply #32019-05-15
Où y a-t-il des signaux analogiques dans le SIS ? Ne sont-ce pas tous des signaux à commutation numérique ? Soit on l’allume, soit on l’éteint
Reply #42019-05-15
Il suffit de leur en demander, pourquoi avoir des normes ?
Reply #52019-05-22
Alors, si la température est élevée ou basse, et la pression également élevée ou basse, comment choisir les valeurs ? Ne s’agit-il pas tous d’entrées analogiques ? En général, les sorties analogiques sont rarement utilisées, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de signal analogique.
Reply #62019-05-22
Le niveau de liquide, la pression, la température, etc. sont des signaux A, mais ce qui est transmis au SIS est un signal D
Reply #72019-05-25
À quel secteur appartenez-vous ? Certaines normes sont applicables au secteur.
Reply #82019-06-17
Il existe effectivement des cas particuliers où SIS-AOR est utilisé pour l’interconnexion, et dans de tels cas, il est nécessaire de préciser l’ensemble des exigences en matière d’interconnexion. Les cartes AO de SIS ne sont pas très bon marché ; il convient également d’en évaluer le rapport qualité-prix.
Reply #92019-06-17
Le système SIS n’a pas besoin d’être opéré manuellement en temps normal ; soit l’interblocage AO dans le SIS active directement les sorties en position ouverte ou fermée.
Reply #102019-06-17
Parmi les produits de ce système SIS, les cartes AO disposent-elles d’une certification SIL ? Il semble que de nombreux cartes AO pour des produits de systèmes SIS ne soient pas certifiées. Cependant, si la vanne de régulation n’a pas de valve électromagnétique, peut-elle disposer d’un contact pour l’arrêt par DO ?
Reply #112019-06-27
Ce n’est pas clair, en général c’est le SIS qui envoie un signal DO au DCS, puis le DCS met la vanne de régulation à 0
Reply #122019-06-28
Aucune norme n’exige que l’unité d’exécution du SIS soit un instrument à deux positions. Prenons par exemple la vanne de régulation de la cheminée du four de chauffage : elle doit être fermée complètement lorsque le système de préchauffage de l’air est en service. Lorsque ce système tombe en panne et s’arrête, il est nécessaire d’ouvrir cette vanne pour permettre à les gaz de s’échapper directement. Cependant, l’ouverture complète n’est pas appropriée, car la pression négative dans la chambre de combustion pourrait devenir incontrôlable ; il vaut mieux l’ouvrir à un degré prédéterminé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.