Thread Content
Ce symbole de chaîne, est-il correct ? Que signifie-t-il ? Je vous en prie, experts, aidez-moi à le comprendre
HS10103 est le bouton de commande pour l’allumage/arrêt à distance de la pompe ; lorsque la pression PIC10103 est basse, cela indique que la pompe n’aspire pas suffisamment ou qu’il y a érosion par air, ce qui déclenche l’interconnexion HS10103 pour arrêter le fonctionnement de la pompe. C’est cette logique, mais la ligne ne devrait pas être tracée ainsi, car le numéro d’interconnexion manque
De toute façon, on peut comprendre qu’il y a une interconnexion ou un lien de contrôle entre l’instrumentation et la pompe, mais il est tout de même conseillé d’utiliser le symbole d’interconnexion en forme de losange... De plus, il s’agit ici seulement d’un organigramme ; il faut également établir un diagramme de logique d’interconnexion. Il vaudrait mieux noter les relations d’interblocage, >,
Comment on crée un diagramme de logique en chaîne ?
Il semble que cette pompe contrôle la pression de sortie en changeant de fréquence
Il s’agit de dessiner un diagramme logique... Comment dire ça... Vous pouvez chercher sur Baidu « diagramme logique d’enclenchement » pour comprendre... Apprenez bien ces règles ; il y a des légendes à la fin que vous pouvez consulter. Il faut aussi cette illustration, sinon ce n’est pas possible... Qui sait ce que signifient HS/EU et tout ça ? De plus, s’il y a un variateur de fréquence... ce doit être un SC……
Je suis spécialisé en métiers manuels, est-il possible de ne pas dessiner le diagramme de logique en chaîne ? J’ai consulté la norme dont parle mon cher ami, et j’ai constaté qu’elle ne donne pas de instructions détaillées sur la manière de dessiner concrètement les symboles de liaison des instruments dans les circuits ; cela n’a pas semblé très clair après lecture
Spécialité des procédés… Le schéma de logique d’interblocage ne vous concerne pas, on peut le donner à la spécialité automatisme pour qu’ils élaborent une description de contrôle et qu’ils modifient le PID pour vous… Pour l’interblocage, il faut simplement écrire un numéro de chaîne ; s’il y a beaucoup d’interblocages……
Vous n’avez pas besoin de dessiner les diagrammes de logique d’interblocage ; il suffit de fournir au service de contrôle automatique un tableau de causalité ou des instructions relatives à l’interblocage
Ce symbole graphique est trop confus, on ne peut pas le comprendre.
C’est compliqué inutilement, il s’agit probablement juste d’une régulation de la fréquence en fonction de la pression. Pourquoi tout le monde complique les choses à ce point ? Il y a même des systèmes de verrouillage partout !
Frérot, où se trouve l’erreur ici ? Peux-tu me montrer un croquis correct ? Je ne connais pas bien les instruments de mesure
J’ai aussi consulté les normes, mais je ne comprends pas non plus
Il faut se demander quelles fonctions de contrôle l’instrumentation doit assumer pour permettre de tracer avec précision le diagramme de contrôle PID.
C’est en contrôlant la fréquence de variation pour régler la pression du fluide à la sortie de la pompe, c’est-à-dire ce que vous avez mentionné plus haut