Il y a dans l’usine un système PLC pour l’échantillonnage et l’analyse automatiques, réglé pour effectuer un prélèvement toutes les 3 minutes. Actuellement, l’échantillonnage n’est plus automatique ; on peut encore effectuer des prélèvements manuellement avec le moteur, le chronomètre a été changé, ainsi que le module PLC. Je me demande aux experts où pourrait résider le problème : normalement, seul le chronomètre s’allume lors d’un prélèvement. Maintenant, avec les nouveaux composants, les deux lampes s’allument, comme sur la photo : la lampe UP et la lampe PW s’allument toutes les deux, alors qu’elles ne devraient pas s’allumer normalement
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 49205455 le 16/05/2019 à 18:32, indiquant que le PLC n’a détecté aucun engagement du contacteur du moteur. Vérifier le circuit des contacts auxiliaires du contacteur. Par exemple, si les contacts auxiliaires fonctionnent correctement, et si les lignes de connexion sont en bon état. Il semble que cela serve à contrôler le sens de rotation du moteur. Logiquement, il doit détecter l’état du moteur avant de passer à l’étape suivante, sinon l’actionnement des deux contacteurs provoquera un court-circuit.
L’automatisation conditionnelle n’est pas encore disponible, il suffit de regarder le programme en ligne
Veuillez nettoyer l’armoire ; il y a de la poussière ou quelque chose comme ça à l’intérieur, ce qui provoque facilement des pannes. Vérifiez le programme en ligne et surveillez-le pour voir quelles conditions ne sont pas remplies et empêchent d’avancer à l’étape suivante ; c’est ainsi qu’il est plus facile de trouver le problème. Si vous n’avez pas les moyens, vous pouvez demander aux fabricants de vous guider