Mesdames et messieurs, la salle de contrôle des incendies et la salle de contrôle pour la production peuvent-elles partager une même salle de contrôle ?

2019-05-17View Original

Thread Content

Mesdames et messieurs, la salle de contrôle des incendies et la salle de contrôle pour la production peuvent-elles partager une même salle de contrôle ?
Reply #22019-05-17
Si tu veux partager, partagez en blanc, tout comme toi et ta femme qui partagez la même couette, qui pourrait vous empêcher de faire l’amour ? :lol Même si toi et ta femme devez dormir dans des lits séparés, personne ne pourra vous en empêcher non plus.
Reply #32019-05-17
Toi et ta femme, vous faites n’importe quoi en prétendant que c’est logique.
Reply #42019-05-18
C’est possible, mais c’est mieux de les séparer. De nos jours, on exige des postes de pompiers miniatures ; profitez-en pour en construire un.
Reply #52019-05-18
Ils peuvent être utilisés ensemble ; les normes de conception peuvent se référer à l’annexe
Reply #62019-05-18
Voir GB50116, 3.4.6
Reply #72019-05-19
GB50116 3.4.6 Il est strictement interdit de faire passer dans la salle de contrôle incendie des circuits électriques et des tuyauteries qui n’ont pas de rapport avec les équipements anti-incendie. 3.4.8 5 Dans la salle de contrôle incendie partagée avec d’autres systèmes électriques faibles du bâtiment, les équipements anti-incendie doivent être installés de manière centralisée et distants suffisamment des autres équipements. Je comprends que 3.4.6 fait toujours référence au fait que les spécialistes en électricité (électricité forte) ne doivent pas passer dans la salle de contrôle incendie. En même temps, la conception du SH3006 respecte également le GB50116 ; il est également indiqué en 4.3.4 (C) que le panneau de contrôle des incendies doit être coordonné avec les autres panneaux de contrôle présents dans la salle de commande principale. De plus, il arrive que le personnel de surveillance ait pour mission de surveiller le système anti-incendie du site et de diriger les forces de lutte contre l’incendie dès leur apparition ; disposer de salles de contrôle anti-incendie séparées nuit à l’exécution de cette tâche. Il est donc possible de l’utiliser en commun avec la salle de contrôle des procédés, à condition de respecter l’esprit visant à éviter les interférences énoncé dans l’interprétation des dispositions du GB50116.
Reply #82019-05-21
En général, dans les salles de serveurs de l’industrie chimique de précision, les équipements sont regroupés ; la lutte contre l’incendie et le système de contrôle peuvent être placés ensemble, et parfois la surveillance anti-incendie est installée dans la salle de supervision……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.