Problème de la chambre à membrane du transmetteur de différence de pression

2019-05-20View Original

Thread Content

Le transmetteur de différence de pression sur site mesure le niveau du réservoir de lavage ; la capsule de mesure sous pression présente deux trous, assez réguliers, comme illustré. Quelle en est la cause ? Comment l’éviter ?
Reply #22019-05-20
C’est un peu irréaliste, non ? De tels trous parfaits ne peuvent être réalisés qu’avec une machine à commande numérique.
Reply #32019-05-21
Je ne sais pas, on l’a démonté pour maintenance. Vérifier le transmetteur, sur les trois mesurés au même endroit, c’est seulement celui-ci qui est comme ça.
Reply #42019-05-21
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 21/05/2019 à 09:11. Si tu pouvais utiliser une machine à commande numérique pour « percer » deux trous dans une membrane isolante si fine, aussi fine que du papier, alors tu serais un trésor national. Même les pandas géants, Qian Xuesen et Yuan Longping ne vaudraient pas autant que toi :lol. Les missiles de l’Armée populaire de libération viseraient certainement tes yeux et en feraient sortir deux trous............. Ne révèle pas ton maître incompétent qui ne t’a jamais appris ce qu’est le couple mécanique, hein :lol. Si tu ne comprends même pas les connaissances de base, va demander aux petits ou grands artisans spécialisés en usinage. Chacun a son domaine de compétence ; il n’y a pas de honte à ne pas savoir, mais c’est honteux de faire semblant de savoir. . . Comment ont été créés ces deux orifices symétriques sur la membrane ? Frérot, on ne parle pas aujourd’hui, on garde la question, on laisse une chance, pour que 49205455 continue à montrer son cul et sa merde. @49205455
Reply #52019-05-21
. .......@49205455
Reply #62019-05-21
Je suis perplexe, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais cela semble si symétrique, on dirait une réaction électrochimique... Pourriez-vous, experts, m’expliquer comment une telle situation peut survenir... ?
Reply #72019-05-21
Dis vite ton avis. Frère Porc
Reply #82019-05-21
De plus, le propriétaire du post pourrait-il donner une brève description des conditions de fonctionnement : quel est le milieu utilisé, quelle est la température et la pression de fonctionnement, comment l’appareil est-il installé, etc. ? J’ai vraiment envie de savoir……
Reply #92019-05-21
C’est incroyable, symétrique, précis, parfait
Reply #102019-05-21
C’est vraiment étrange, ce n’est pas comme de la corrosion, ce n’est pas quelque chose qui apparaît naturellement, on dirait que c’est fait par l’homme. Le créateur du post a-t-il lui-même percé deux trous pour tester tout le monde ? ;P
Reply #112019-05-21
J’étais aussi curieux, alors je suis allé voir aussi, il n’y en avait pas :lol
Reply #122019-05-21
Il est certain qu’il n’y en a pas, avec des trous, c’est anormal... Mais comment peut-il être si symétrique ? C’est difficile à comprendre……
Reply #132019-05-21
Quels sont les matériaux du milieu de mesure et de la diaphragme ?
Reply #142019-05-21
Pour le St800 de Honeywell, le niveau dans la tour de lavage doit correspondre à l’eau noire
Reply #152019-05-21
Il doit s’agir d’une corrosion complète de la membrane ; les orifices servent probablement à remplir l’intérieur avec de l’huile de silicium.
Reply #162019-05-21
Niveau de la tour de lavage : sélection parmi trois, deux options avec interconnexion ; les deux autres fonctionnent normalement. Le milieu est de l’eau grise, la pression n’est pas très claire, avec une plage d’environ 40 kPa. C’est une installation de bride ordinaire
Reply #172019-05-22
En discussion avec les experts… Je n’ai vraiment jamais vu une telle situation, et les experts suivent également l’affaire de près……
Reply #182019-05-22
Sont-ce les 3 appareils qui sont tous de nouveaux modèles récemment installés ? On soupçonne qu’un trou a été fait lors du montage, mais il n’a simplement pas été découvert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.