L'image représente le module de commande DIO-21V de la vanne d'arrêt. Lorsque la vanne est ouverte manuellement, comme indiqué sur la figure, DO s'affichera ON et deviendra vert. Cependant, si le signal EMOPN (chaîne ouverte) est activé, DO ne s'allumera pas ou ne deviendra pas vert, mais la vanne sur site se déplacera. Quel en est le principe ? Ou y a-t-il quelque chose que je n'ai pas observé ou omis ? S'il vous plaît aviser.
1. Concernant l'action de verrouillage, DO ne reste pas ON, c'est parce que votre verrouillage est directement associé au point DO, et le programme met le DO à 1 ou 0, donc la ligne du point DO n'est pas ON, ni verte. 2. Le fonctionnement manuel de la vanne DO s'active car vous utilisez ce bloc fonctionnel pour définir DO sur 1. Par conséquent, une fois que cette ligne devient verte, le point DO deviendra vert. 3. Ceci n’est que mon opinion personnelle, vous pouvez vous y référer.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'écriture du programme, peut-être dans la définition des variables internes et des variables globales.
Je ferai référence à ce que vous avez dit et je comprendrai ensuite.
Cela n'implique pas de variables globales et de variables locales
De quel type de valve s'agit-il ? Dans quel état est-il éteint ? Est-ce qu'on le ferme ou l'ouvre ? Le résultat devrait être ici.
C'est un robinet à tournant sphérique, ON signifie ouvert
Lorsque le 700 est en ligne, la sortie agira en premier, puis le module agira. Cela ne signifie pas que le point agira après la sortie du module.