Le choix de la catégorie de température pour les équipements électriques est-il lié à la température du processus ?

2019-05-23View Original

Thread Content

Média dangereux : acétaldéhyde, groupe de température T4. On souhaite maintenant choisir un débitmètre électromagnétique AGX de Yokogawa. La certification anti-explosion du débitmètre est indiquée sur la figure ; le groupe de température choisi est T6, et la température du processus ne peut atteindre que 75 °C. Si la température de mon milieu dépasse 75 °C, ne puis-je plus choisir T6 ? La température de processus ici fait-elle référence à la température du milieu ?
Reply #22019-05-24
T4 et T6 font référence à la température ambiante, n’est-ce pas... ? Elles n’ont pas grand-chose à voir avec la température du milieu, si je comprends bien. T4 et T6 désignent toutes deux la température ambiante nécessaire pour que l’appareil puisse fonctionner de manière stable. La température du milieu affecte les composants unidimensionnels, n’est-ce pas ?
Reply #32019-05-30
La température du milieu est élevée ; vous pouvez mesurer la température à la surface du compteur de débit, puis voir si vous pouvez choisir T6
Reply #42019-05-30
Le groupe de température des appareils électriques résistants aux explosions désigne la température de surface maximale que l’appareil peut atteindre en cas de panne.
Reply #52019-05-31
Idem, on peut comprendre que, à cette température, les gaz inflammables et explosifs ne peuvent pas être enflammés……
Reply #62019-06-01
Le propriétaire du post a mal compris ; ma propre interprétation est la suivante : le milieu dangereux est l’acétaldéhyde, groupe de température T4, ce qui signifie que votre fluide ou milieu est de l’acétaldéhyde, avec un point d’inflammation de 120 °C (température d’allumage : 140 °C). Par conséquent, lors du choix d’un débitmètre électromagnétique, il faut tenir compte du fait qu’il peut y avoir du gaz d’acétaldéhyde dans l’air ambiant ; la température de la coque du débitmètre électromagnétique ne doit pas dépasser 120 °C, sinon la température de la coque pourrait enflammer le gaz d’acétaldéhyde présent dans l’air. Donc, la température de la coque de votre débitmètre à courant électromagnétique ne doit pas dépasser 120 degrés, c’est-à-dire qu’il faut choisir un modèle de niveau T4 ou supérieur, T5 ou T6. La température ne doit pas atteindre celle de l’acétaldéhyde, dont le point d’inflammation ou de flamboyance est de 120 degrés (température d’inflammation : 140 degrés suffit)
Reply #72023-10-10
Il suffit que la catégorie de température soit conforme. La catégorie de température représente déjà la température de surface maximale pouvant être atteinte dans les conditions les plus défavorables pour l’équipement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de température plus élevée que celle-ci.
Reply #82023-10-13
Comment garantir que la température de la coque ne dépasse pas 120° ? Quelle technologie permet cela ? Même en chauffant directement la coque, la température ne dépassera-t-elle pas 120° ?
Reply #92023-10-13
Les groupes de température désignent : tout état dans lequel la température de surface des équipements électriques ne dépasse pas cette température. La catégorie de température du milieu de procédé désigne la température à laquelle ce milieu peut être déclenché (enflammé). Lors du choix de la catégorie de température pour l’équipement électrique, elle doit être inférieure à celle du milieu de processus, afin de garantir que cet équipement ne provoquera pas l’inflammation du milieu de processus.
Reply #102023-10-14
La technologie anti-explosion est réalisable ! Apprenez les fondements de la protection contre les explosions, notamment les concepts d’inviolabilité intrinsèque, d’équilibrage des gaz, de renforcement de la sécurité, de pression positive et d’étanchéité par gomme. De nombreux compteurs de débit électromagnétiques sont alimentés en 220 V AC ; une panne électrique non étanche peut provoquer des températures très élevées, dépassant 120 degrés, ce qui peut même entraîner un incendie ou une explosion !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.