Thread Content
Je voudrais demander : si le transmetteur intègre une fonction de racine carrée, quelle est la relation entre le courant de sortie et la différence de pression ? Par exemple : Utiliser un transmetteur de différence de pression capacitif 1151dp4e pour mesurer le débit, avec une différence de pression Δp = 25 kPa (différence de pression maximale) et une plage du compteur secondaire de 0 à 200 t/h. Déterminer la valeur correspondante de la différence de pression et du courant pour un débit de 80 t/h. Selon le livre, la différence de pression est de 4 kPa, ce qui est facile à comprendre : le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression ; Le courant est de 6,56 mA, comment interpréter cela ? La différence de pression est-elle proportionnelle au courant ? Dans ce cas, la différence de pression et le débit ne seraient-ils pas également en rapport proportionnel ? Cet endroit est un peu en désordre. En quoi les compteurs d’autrefois diffèrent-ils des compteurs intelligents d’aujourd’hui ?
C’est le recueil d’épreuves pour mécanicien que tu regardes, n’est-ce pas ? Je me souviens que beaucoup de ces calculs dessus étaient faussés
Le courant de sortie du transmetteur de différence de pression correspondant à 4 kPa est de 6,56 mA, c’est-à-dire : 4 (différence de pression) * 16 (plage de sortie de courant du transmetteur de 20 mA à 4 mA) / 25 (plage de la différence de pression pour le transmetteur) + 4 (valeur minimale de la sortie de courant du transmetteur)
Pas de problème, le débit est proportionnel à la racine carrée de la différence de pression, ainsi qu’à la racine carrée de (valeur de courant – 4). Débit instantané/débit maximal = racine carrée de la différence de pression instantanée/racine carrée de la différence de pression à pleine échelle = racine carrée de la valeur de courant/racine carrée de 16 ; ici, cela donne 80/200 = racine carrée de 4/racine carrée de 25 = racine carrée de 2,56/racine carrée de 16
Sortie après racine carrée du compteur, calculs simples :
1. Courant de sortie I = (80÷200)×16+4 = 10,4 mA
2. Courant de sortie I = (√4 ÷ √25)×16+4 = 10,4 mA
Plus c’est simple, plus c’est facile à calculer
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 5/06/2019 à 11:39. Du mesurage de la différence de pression par le transmetteur jusqu’à l’affichage de la valeur du débit sur le compteur secondaire, le processus est le suivant : le transmetteur mesure la différence de pression ΔP, ΔP est convertie en une tension I après racine carrée, puis cette tension I est envoyée au compteur secondaire qui affiche la valeur du débit Q ; donc, il existe une relation linéaire entre I et Q. On sait que la plage de mesure du transmetteur est ΔPmax = 25 kPa, et que la plage affichée par le compteur secondaire est Qmax = 200 t/h. Il s’agit de calculer la différence de pression ΔP mesurée par le transmetteur ainsi que la valeur du courant de sortie I lorsque le compteur secondaire affiche Q = 80 t/h. I et Q sont en relation linéaire, donc on a (I-I0)/(Imax-I0) = Q/Qmax (où I0 est la valeur de courant correspondant au point zéro), c’est-à-dire I = Q/Qmax * (Imax-I0) + I0. En substituant les valeurs numériques, on obtient : la valeur de courant de sortie du transmetteur I = 80/200 * (20-4) + 4 = 10,4 (mA). La différence de pression mesurée par le transmetteur ΔP est en relation racinaire avec sa valeur de courant de sortie I, c’est-à-dire √ΔP/√ΔPmax = (I-I0)/(Imax-I0), donc ΔP = [(I-I0)/(Imax-I0) * (I-I0)]² * ΔPmax. En substituant les valeurs numériques, on obtient : la différence de pression mesurée par le transmetteur ΔP = [(10,4-4)/(20-4)]² * 25 = 4 (kPa)
Si vous ne comprenez pas, laissez tomber. Pourquoi se compliquer la vie comme ça ?