Thread Content
Pour les compteurs de débit à différence de pression de notre côté, les indicateurs des compteurs de niveau à bride simple et double affichent des valeurs de pression et des pourcentages. Pour les compteurs de débit à différence de pression, le pourcentage affiché correspond-il à la pression ou au débit ? Et pour les compteurs de niveau à bride simple et double, le pourcentage affiché correspond-il au niveau du liquide ou à la pression ?
Prenons par exemple le transmetteur EJA : l’affichage par défaut à la sortie d’usine est la pression et le pourcentage. La pression affichée correspond certainement à la pression mesurée réelle, et le pourcentage est le pourcentage de la plage de mesure.
Les transmetteurs de différence de pression affichent toujours de la pression (que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage) ; quant à la mesure du débit ou du niveau, elle s’effectue au moyen d’un instrument secondaire.
Le transmetteur de débit à différence de pression affiche le débit en volume ; il faut vérifier s’il convient d’appliquer une racine carrée pour déterminer si l’échelle du débit est linéaire ou non linéaire
La pression affichée est également un pourcentage de la plage de pression. Un compteur ou un système peut afficher le débit
Par exemple, pour un niveaumètre à bride unique, si l’indicateur affiche 10 %, cela signifie-t-il que le niveau actuel est bien de 10 % ? Et les deux brides ?
10 % pour une bride simple correspond à 10 % du niveau de liquide, tandis que pour une double bride, c’est 10 % du niveau de liquide entre les deux brides
Le pourcentage affiché correspond au niveau du liquide, et la pression affichée est la valeur de pression mesurée après migration.
Ce qui peut être configuré dans les en-têtes de tableau
L’unité affichée dans ce en-tête ainsi que le format des données peuvent être modifiés via HART475. Vous pouvez utiliser 475 pour vérifier de quelle variable provient le pourcentage affiché !