Y a-t-il un transmetteur de température intégré intrinsèquement sûr ? Pourquoi les circuits de mesure de température intrinsèquement sûrs sont-ils généralement composés d’une résistance thermique blindée + un câble intrinsèquement sûr + une barrière de sécurité ? Pourquoi ne pas passer directement à un régulateur de température intégré ?
Oui, l’intégration du capteur de température et du transmetteur constitue une mesure de température intégrée. Il est évident que c’est le prix avec le transmetteur.
Si une résistance thermique blindée est utilisée pour former un circuit intrinsèquement sûr, comment se fait-il du côté de la salle de contrôle le passage du système à trois fils au système à deux fils de la barrière de sécurité ?
Les instruments intrinsèquement sûrs et les circuits intrinsèquement sûrs sont deux concepts distincts.
Trouvez un échantillon de barrière de sécurité et vous comprendrez. À noter : pour les éléments à résistance thermique et les éléments thermocouples, il n’existe pas de concept d’isolation intrinsèque anti-explosion.
Ceux qui sont généralement utilisés tiennent compte des problèmes liés au produit fini : les thermomètres intégrés disposent d’un transmetteur, leur prix est élevé, et de nombreuses parties du transmetteur présentent de grandes erreurs. Il ne faut absolument pas avoir à la fois un thermocouple et un transmetteur de température au même endroit ; c’est une catastrophe qui vous causera des ennuis dans le processus
Les erreurs des thermocouples ou des résistances thermiques ne sont pas les mêmes que celles des transmetteurs de température. Si l’on installe des dispositifs de types différents au même endroit, quels résultats obtiendrait-on ? Comment se fait-il que vous n’ayez jamais fait de maintenance sur site ?
Je pensais qu’il y avait d’autres possibilités. Utiliser uniformément la variation de température sur site pour plus de simplicité.
Pour économiser de l’argent, les entreprises privées feraient bien d’utiliser la variation de température si ce n’est pas requis
Il n’y a pas de composant, car l’ensemble est déjà suffisamment sûr, mais la boîte de connexion doit quand même être capable de résister, on ne sait jamais s’il faudra y faire passer du courant ou quelque chose comme ça :D
"Y a-t-il un transmetteur de température intégré intrinsèquement sûr ? " Réponse : Oui, il y en a partout dans les rues, presque toutes les usines de instruments en ont, aucune ne peut s’en passer ........