Barrière de sécurité AI sur notre système DCS. AM1031EX et les signaux analogiques de LeCroy. Lorsque rien n’est connecté, on mesure 24,8 VDC aux points 7 et 8, mais une fois le niveaumètre ultrasonique connecté (système à deux fils, 18-30 VDC). 1W) n’atteint que environ 7,8 V, l’écran ne s’allume pas ; si on connecte directement la carte AI sans barrière de sécurité, il n’y a aucun problème. J’ai placé le niveau d’eau à côté du boîtier DCS pour le brancher, mais il n’y a que 7,8 V. L’écran ne s’allume pas non plus
Il est conseillé de vérifier l’étiquette du manomètre pour savoir s’il s’agit d’un modèle intrinsèquement sûr ou à isolation. Ce sont les informations marquées Ex***** ; il se peut qu’il y ait aussi des données sur la tension et le courant à envoyer pour voir.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Crazy 丶 le 30/05/2019 à 15:46. Il semble que les capteurs de niveau à moteur électrique ou une partie des capteurs de niveau à ultrasons radar ne soient pas adaptés aux circuits intrinsèquement sûrs. La charge n’est pas suffisante ; il est recommandé de créer une barrière de séparation ou de connecter directement la carte AI. Il faut également déterminer les exigences de protection contre les explosions sur le site. Si ça ne marche pas, inversez avec une autre horloge
Ce que vous dites doit être analysé en détail : il faut d’abord s’assurer que les connexions sont correctes, avec une tension de 24 VDC séparée en positif et négatif. Deuxièmement, vous pouvez utiliser une barrière de sécurité différente pour tester. Éliminer les pannes une par une
Alimentation à 24,8 VCC ; après connexion du niveaumètre ultrasonique, il reste 7,8 V, ce qui indique que la tension disponible sur la charge (niveaumètre + barrière de sécurité) n’est que de 24,8 – 7,8 = 17 V. Sans barrière de sécurité, il est possible de répondre aux exigences d’alimentation de 18-30 VDC du niveau d’eau. En connectant la barrière de sécurité, celle-ci consomme une tension d’environ 1 V, ce qui ne suffit plus au niveaumètre. Ce niveau d’eau (système à deux fils, 18-30 VDC. 1W) Il ne faut pas utiliser de cartes AI alimentées en 24 V via une barrière de sécurité ; il convient plutôt d’utiliser des capteurs AI dotés d’une fonction de barrière d’isolement pour un contact direct avec le niveau ; Alimentation par un niveaumètre à barrière isolée avec fonction d’alimentation, accompagné d’une carte AI avec ou sans alimentation. La plupart des transmetteurs à deux fils nécessitent une alimentation de 12-30 V, donc cette situation ne se produit pas. 18-30 VDC, conforme aux normes d’alimentation des instruments à deux fils, mais ne répond pas aux exigences de l’utilisation d’une barrière de sécurité de 24 V.
La charge n’est pas suffisante, la barrière de sécurité n’est-elle pas alimentée séparément ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 30/05/2019 à 22:22. 1. La barrière de sécurité consomme de l’énergie, ce qui provoque une chute de tension d’environ 4 V, ce dont il est impossible d’éviter les effets. 2. Les ultrasons, leur tension de fonctionnement minimale peut-elle atteindre 18 V ? Ha ha, à qui appartient ce compteur ? À celui qui a conçu le circuit de régulation pour ce compteur… Je suppose que c’est en lien avec 49205455 et sa mère, qui ont tellement embrouillé les choses que l’esprit ne fonctionne plus correctement. :P 3, 18-7,8 = 10,2 V, haha, mon cher, peu importe à quel point c’est difficile, je dois quand même te donner une idée pour t’aider à faire fonctionner correctement cette montre défectueuse : ① Utilise une alimentation aéronautique de 28 VDC afin d’augmenter la tension d’excitation. Faites preuve de prudence en utilisant une alimentation de 30 VDC ou plus, à moins que vous ne compreniez la carte électronique et les valeurs de tension de rupture des composants associés. ②Changez la carte mère pour en utiliser une avec une résistance de prélèvement d’environ 50 Ω. La carte mère que vous utilisez actuellement a probablement une résistance de prélèvement de 250 Ω, voire même 500 Ω ! Pour cette peau ultrasonique, la résistance est extrêmement élevée. Vous pouvez mesurer la valeur exacte de la résistance. Au cas où vous ne sauriez pas comment mesurer, vous pouvez appeler mon frère au 13709170262. Les points ① et ② ci-dessus servent à trouver une tension d’au moins 10,2 V, afin que la tension aux bornes de connexion ultrasonores soit supérieure à 18 V — ce n’est qu’en garantissant cela que l’appareil peut s’allumer sans distorsion du signal... (10 000 mots omis) .............