Comme on peut le voir, comment interpréter ces valeurs de 0 à 30 et de 70 à 100 ?
Reply #22019-05-31
Est-ce que cela signifie que la valeur MV (valeur OP) du PIC4021 de 0 à 30 % correspond à une ouverture de la vanne A de 100 % à 0 % (processus de fermeture de la vanne), que la valeur MV (valeur OP) du PIC4021 de 70 à 100 % correspond à une ouverture de la vanne A de 0 % à 100 %, et que la vanne reste fermée pour les valeurs comprises entre 30 % et 70 % ? ? Le contrôle sensoriel semble être en retard et très instable
Reply #32019-06-01
Ce post a été dernièrement modifié par Hao Liang Zhi Le le 1/6/2019 à 15:36. Le système de contrôle à répartition de pression de la tour PIC4021 : le contrôleur fonctionne en mode inverse ; PV4021B est une vanne à fermeture en cas de panne (action pneumatique d’ouverture), avec une plage de signal de 70 à 100 % ; il s’agit de la vanne de contrôle pour l’injection de LN. PV4021A est une vanne à ouverture en cas de panne (action pneumatique de fermeture), avec une plage de signal de 0 à 30 % ; c’est la vanne de décharge des gaz non condensables. Lors du fonctionnement normal, le point de fonctionnement de la sortie du PIC4021 est supérieur à 30 % (par exemple 50 %). À ce moment-là, PV4021B et PV4021A sont tous deux complètement éteints. Lorsque la pression de la tour diminue, la sortie du PIC4021 augmente ; si la variation de la sortie se situe entre 30 et 70 %, les deux vannes restent complètement fermées. Lorsque la pression diminue davantage et que la sortie du PIC4021 augmente de plus de 70 %, l’ouverture du PV4021B augmente (à ce moment-là, le PV4021A est complètement fermé), le débit d’injection de LN augmente et la pression de la colonne se restaure. Lorsque la pression sur la tour augmente, la sortie du PIC4021 diminue ; si la variation de la sortie se situe entre 30 et 70 %, les deux vannes restent complètement fermées. Lorsque la pression augmente davantage et que la sortie du PIC4021 diminue de plus de 30 %, l’ouverture du PV4021A augmente (alors que le PV4021B est complètement fermé), ce qui entraîne une augmentation du débit d’évacuation des gaz non condensables et la restauration de la pression dans la colonne. La relation de fonctionnement des deux vannes est la suivante : lorsque la pression de la tour diminue, on ferme d’abord progressivement la vanne PV4021A, puis on ouvre largement la vanne PV4021B ; Lorsque la pression de la tour augmente, fermez d’abord la vanne PV4021B, puis ouvrez largement la vanne PV4021A.
Reply #42019-06-01
Comment interpréter ce chiffre lié au contrôle par étapes là-bas ?
Reply #52019-06-01
Cette image représente les conditions de fonctionnement à un instant donné. À ce moment-là, la pression au sommet de la tour était de 15,6 %, l’ouverture de la vanne d’injection du débit LN PV4021B était de 0,00 %, et l’ouverture de la vanne de décharge des gaz non condensables PV4021A était de 48,0 %.
Reply #62019-06-02
15 % devrait être la valeur de sortie du circuit de commande PIC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.