Thread Content
1. Quelle est la signification des paramètres CSV du module SIO, et quelle est la signification des paramètres CSV du module PID ? Quelle est la différence entre les deux ? 2._Comment utiliser l’interrupteur à trois positions SFCSW du module SFC ? Un exemple serait utile pour illustrer. À quoi servent les trois boutons sur sa plaque frontale ? S’agit-il des trois interfaces de signaux externes correspondantes dans le programme ? 3. Y a-t-il des ressources pour la programmation en langage SEBOL ? Les instructions sont-elles les mêmes que en C ? Je viens de commencer à utiliser ce système et je ne sais vraiment pas comment en comprendre les fonctionnalités en profondeur. Il est très difficile de trouver en ligne des instructions sur l’utilisation des différents modules du système. Les explications fournies dans le manuel en ligne intégré au système se limitent à des définitions littérales simples, comme les plages de valeurs possibles pour le paramètre DataItem ; on ne peut absolument pas savoir comment l’utiliser réellement. J’implore l’aide de ceux qui connaissent bien ce système.
Le CSV du PID est une valeur SV prédéfinie ; lorsque les conditions sont remplies, la valeur SV est changée en CSV. Le SIO, c’est ce module qui prend une entrée à telle heure et produit une sortie à telle autre heure ? Les spécifiques ne sont plus utilisés depuis longtemps, vous pouvez jeter un œil à l’aide ! Ouvrez l’interface de configuration de ce bloc pour voir ce que définit le CSV. SFCSW, c’est un bouton de commande séquentielle, n’est-ce pas ? On peut le connecter à des points internes pour en faire un bouton de commutation ou un bouton de sélection conditionnelle.