Débitmètre de niveau

2019-06-02View Original

Thread Content

Les en-têtes sur site et les plaques de verre indiquent qu’il n’y a pas de niveau de liquide, tandis que le DCS affiche un pour cent. Comment éliminer ce pour cent ? .
Reply #22019-06-02
Il faut absolument procéder à cette étape de fabrication, ce transfert peut-il être annulé ?
Reply #32019-06-02
L’ordinateur principal exécute 1 %.
Reply #42019-06-03
L’instrument est l’unité inférieure, le DCS est l’unité supérieure ; la valeur de l’instrument = 0, la valeur du DCS ≠ 0, soit 1 %, il s’agit probablement d’une carte DCS qui a fait une dérive vers le haut ! Donc, mettre DCS à zéro, c’est le plus simple, haha. De plus, pour les cas complexes, il ne reste qu’à réduire de 1 % le signal de sortie du instrument pour arriver à un résultat acceptable. :Lol, juste pour faire comme il faut, en réponse à l’appel du Parti et de ** pour construire une société économe, il suffit de faire les choses le plus simplement possible, c’est ça être un bon enfant du Parti, haha ........ :lol
Reply #52019-06-03
Mesurez d’abord le signal 4-20 mA ; si la différence par rapport à la valeur en site n’est pas importante, le DCS effectuera la suppression des signaux faibles. Si la différence par rapport au DCS n’est pas importante, effectuez la suppression des signaux faibles sur site ou calibrez le signal 4-20 mA
Reply #62019-06-15
Vérifier si la sortie de l’instrument de mesure du niveau est de 4 mA ; si c’est le cas, effectuer un décalage ou re-zéroer

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.