Thread Content
Lors de la vérification du retour de position aujourd'hui, le courant de la vanne de l'ouverture à la fermeture est passé de 20 à 4 mA puis est revenu à 20 mA. Ensuite, j'ai retiré le circuit imprimé et ajusté le courant du potentiomètre de 20 à 16 mA. Finalement, après avoir longtemps tâtonné, je l'ai ajusté à 4-20 mA. Je voudrais demander comment choisir le bon intervalle de 4 à 20 mA ? Ensuite j'en ai démonté un que je n'avais pas utilisé auparavant et j'ai retiré le fil du potentiomètre pour mesurer la résistance. Chaque fois qu'elle est tournée de 90 degrés, la résistance passe de 5,26-4,02 à 2,72 à 1,227 puis revient à 5,26. Dans l'état CW, les résistances tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, de petit à grand. La résistance CCW va de grande à petite.
Ce potentiomètre tourne à 360°. 1. Lors du débogage, trouvez d'abord la position où il passe du maximum au minimum, puis faites pivoter de 180 ° et enregistrez la position. 2. Prenez cette position comme point médian de 4-20 mA (12 mA). 3. Ouvrir la vanne jusqu'au point médian et fixer la connexion avec le potentiomètre. 4. Ajustez la sortie de l'état du commutateur de vanne à 4-20 mA.
Nous utilisons ces vannes marche-arrêt sur site, qui tournent à un angle de 90 degrés de la fermeture à l'ouverture.
Il existe une plage d'utilisation fixe, qui doit être explorée lors du débogage réel.