Concernant le problème du niveau de liquide dans la cuve de pression

2019-06-04View Original

Thread Content

Niveau du liquide dans le ballon de l’échangeur de chaleur catalytique externe : il y a deux ensembles de capteurs de niveau, à savoir des flotteurs magnétiques et des doubles brides, installés de part et d’autre du ballon. Les différences entre les deux côtés sont également supérieures à vingt pour cent. Chaque ensemble permet une mesure à distance ainsi qu’en local ; selon la procédure, le liquide dans le ballon devrait être homogène, donc une différence de plus de vingt pour cent est incompréhensible. Besoin d’une explication ?
Reply #22020-05-21
La différence de niveau est de plus de 20 ; selon mon analyse, les raisons sont les suivantes : 1. La conception de l’orifice d’alimentation fait que le niveau affiché est plus élevé du côté le plus proche du débitmètre correspondant. 2. Les éléments internes du ballon de vapeur entravent le flux régulier du fluide à l’intérieur, ce qui provoque des écarts de niveau. 3. Un déséquilibre relatif de la pression à l’intérieur du ballon de vapeur peut également entraîner des indications incohérentes du niveau
Reply #32020-05-21
1 Tout d’abord, vérifier que l’instrument n’a pas de problème, et dire clairement au service de production que mon instrument est en bon état, pour qu’ils cherchent la cause; 2 Pour savoir précisément ce qui en est la cause, il faut consulter les plans du matériel et examiner sa structure interne.
Reply #42020-05-21
Ta méthode n’est pas correcte. Le fait que tu dises que les transmissions à distance et locales de chaque ensemble correspondent ne montre que le transfert des signaux des deux niveaux de liquide fonctionne bien, mais cela ne dit rien sur lequel des deux ensembles est prêt et lequel ne l’est pas. Donc, la bonne approche consiste à déterminer quel niveau de liquide est exact et à régler rapidement celui qui ne l’est pas !
Reply #52020-05-21
J’ai fait une erreur d’écriture. Ce n’est pas « préparer », mais « avec précision »

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.