Comment éliminer les erreurs de mesure de la pression de vapeur

2019-06-06View Original

Thread Content

La pression de vapeur est mesurée à l’aide d’une capsule de pression ; de l’eau de condensation se forme régulièrement dans les tuyaux de mesure du dispositif. La pression générée par cette eau de condensation s’exerce sur la capsule, ce qui augmente la valeur de mesure. Il est donc nécessaire de drainer régulièrement l’eau de condensation présente dans ces tuyaux. Comment éliminer cette erreur ?
Reply #22019-06-06
Votre méthode de drainage est incorrecte. La vapeur peut endommager les compteurs ! Le tuyau de mesure doit être rempli d’eau, pourquoi vider de l’eau ? Épanchement dans le tube, la pression est une valeur constante, il suffit de le déplacer directement. .
Reply #32019-06-07
Pour la vapeur à basse pression, le manomètre peut être en contact avec la vapeur et peut être monté verticalement avec un anneau de condensation ; pour la vapeur à pression moyenne ou élevée, une cuve de condensation est généralement ajoutée pour la mesure de la pression, et elle est montée verticalement afin d’éviter tout contact direct entre la vapeur et le manomètre; Selon la description de l’auteur du post, le manomètre utilise un système de prélèvement de pression par le bas. Comme le manomètre ne permet pas de définir une valeur de décalage comme c’est le cas pour le transmetteur, il faut soit vider l’eau du tuyau de prélèvement, soit attendre que l’eau se remplisse dans ce tuyau avant d’ajuster manuellement la valeur de décalage.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.