Dans le contrôle en cascade, qu’est-ce que la boucle principale et qu’est-ce que la boucle secondaire ? Comment les mettre en service ?
Le niveau de liquide est le circuit principal, le débit est le circuit secondaire ; lorsque le débit et le niveau de liquide sont stables, on active le contrôle en cascade
Le point à contrôler, c’est le circuit principal ? Mise en service : d’abord secondaire, puis principal ?
D’abord, mettez le contrôle de débit en mode automatique, et le niveau en mode manuel. Stabiliser le niveau du liquide en modifiant constamment la valeur de débit. Une fois le niveau du liquide stable pendant une certaine période, le débit est mis en régulation en cascade et le niveau est mis en mode automatique.
Ce qui m’intéresse, c’est de savoir par quoi est contrôlé le FIC36024 : la température ? Est-ce que le niveau du réservoir de retour contrôle le débit de retour en cascade, et la température au sommet de la colonne ou celle de extraction contrôle le débit de production ?
Ce système de contrôle est un système de contrôle en cascade pour le niveau (LIC-36002) et le débit (FIC-36026). La variable contrôlée de FIC-36026 est le débit de sortie de la pompe P3605. Le débit de sortie de P3605 est divisé en deux circuits (FI-36025, FI-36024), donc le signal d’entrée de FIC-36026 est la somme de FI-36025 et FI-36024. Pourquoi ne pas mesurer directement le débit dans le tuyau principal de sortie de la pompe P3605 ? C’est parce qu’il y a un autre système de contrôle au-dessus du FI-36024, à savoir le système de contrôle de débit FIC-36024. En supposant que la vitesse de rotation de la pompe P3605 reste constante, son débit de sortie reste constant ; une augmentation du débit de FI-36024 entraîne inévitablement une diminution de celui de FI-36025. En réalité, lorsque le débit à la sortie de la pompe P3605 varie, sa pression de sortie varie également. Afin d’assurer un ajustement dynamique plus optimal, on mesure la somme des débits dans les deux conduites secondaires, puis on l’envoie au FIC-36026.
Processus de mise en service du système de contrôle en cascade : Tout d’abord, on met LIC-36002 et FIC-36026 en mode manuel, puis on commande à distance manuellement les deux vannes de contrôle afin que le niveau et le débit s’approchent respectivement des paramètres de conception du procédé. Ensuite, ajustez la sortie manuelle du LIC-36002 de manière à ce que l’écart du FIC-36026 soit nul, et mettez le FIC-36026 en mode automatique. Opérer manuellement la sortie du LIC-36002 pour atteindre le niveau de liquide correspondant aux paramètres de conception du procédé, puis mettre le FIC-36026 en mode automatique.
24 Contrôle de la température de la plaque sensible, débit d’alimentation externe en fonction de la température de la plaque sensible, niveau du réservoir de retour obtenu par entrée externe et somme du débit de retour
Peut-on comprendre cela ainsi : lorsque tout est mis en série, si la valeur de réglage du niveau est modifiée et envoyée à 36026, comme la valeur de réglage de la plaque sensible reste inchangée, 36024 ne change pas, seuls 36025 changent
Oui. De plus, lorsque des fluctuations surviennent en raison de perturbations affectant 36024 (par exemple, des fluctuations de la pression à la sortie de la pompe), 36025 s’adapte également pour compenser les variations de 36024.