Codes erronés de communication 485 du compteur de débit électromagnétique

2019-06-11View Original

Thread Content

Sur le site de traitement des eaux usées, il y a un débitmètre électromagnétique utilisé pour mesurer le débit de l’eau traitée. Ces données sont collectées par un enregistreur numérique puis transmises à la plateforme de l’administration municipale de la protection de l’environnement; La transmission des données entre le compteur de débit électromagnétique et l’unité d’acquisition numérique s’effectue par communication 485. Au début, le fonctionnement de l’équipement et la transmission des données se déroulaient normalement. Après un certain temps, des caractères erronés sont apparus sur l’appareil de collecte de données (parfois normaux, parfois erronés), tandis que l’écran d’affichage local du compteur de débit électromagnétique montrait un débit normal. On peut donc déterminer que le problème provient de la communication 485 entre le compteur de débit électromagnétique et l’appareil de collecte de données. Le fabricant de l’appareil d’acquisition numérique a affirmé que le problème ne venait pas de leur côté. En envoyant le compteur chez le fabricant pour des tests, on a constaté que la communication 485 fonctionnait également normalement. Avez-vous déjà rencontré cette situation ? Ou quels sont les endroits que l’on peut vérifier ?
Reply #22019-06-12
Pour la section en tuyau du compteur de débit magnétique, il ne doit y avoir aucun courant de fuite important, et une bonne mise à la terre doit être assurée à proximité. Vérifiez s’il existe ce type de situation ; c’est la seule que je puisse imaginer
Reply #32019-06-12
1. Remplacer par du câble torsadé blindé de bonne qualité. 2. Ajouter un réseau R-C pour filtrer et réduire le bruit. 3. Baisser la vitesse de transmission pour une communication à faible débit
Reply #42019-06-12
1. Les paramètres de communication entre l’instrument d’acquisition numérique et le débitmètre ne sont pas identiques, y compris l’adresse, la vitesse de transmission, la vérification par paire et le bit de fin; 2. La qualité de la communication est médiocre, principalement en raison du problème de blindage du câble de communication ; si la distance de communication est grande, il est recommandé d’augmenter la résistance terminale ; 3. Panne de l’appareil d’acquisition numérique.
Reply #52019-11-30
Il semble que le problème vienne du convertisseur analogique-numérique.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.