Demandez au sujet du diamètre de la vanne de régulation

2019-06-12View Original

Thread Content

1. Lors de la conception du diamètre de la vanne de régulation, faut-il généralement le choisir d’un ou deux crans inférieur à celui du tuyau, mais toujours supérieur à sa taille moyenne ? Pourquoi a-t-on conçu cela de cette manière ? Y a-t-il une base normative ? 2. Pour les tableaux de données établis par l’institut de conception, les fabricants différents, après calcul, donnent-ils tous le même diamètre de la vanne ? (Dans ce projet, on a utilisé une marque de vannes de régulation inconnue. Le diamètre de la vanne indiqué par le fabricant était en fait identique à celui du tuyau, et elle atteignait même 80 % d’ouverture à un débit normal. Avec les vannes FISHER utilisées précédemment, une telle situation n’était jamais survenue : le diamètre des vannes était toujours inférieur à celui des tuyaux, et leur ouverture n’était pas aussi grande.) . . )
Reply #22019-06-12
Les dimensions sont calculées, on ne diminue pas directement d’un ou deux crans ; c’est normal que les différents fabricants aient des différences, 80 % est un peu grand
Reply #32019-06-12
La taille de la vanne n’est pas liée aux tuyaux ; elle dépend des paramètres de fonctionnement, tels que la densité du fluide, la pression, la viscosité, la différence de pression et la température. Le calcul de la valeur KV permet de choisir la vanne appropriée
Reply #42019-06-12
La taille de la vanne de régulation n’a pas de relation directe avec la taille du tuyau ; elle peut être légèrement plus petite ou identique. Chaque fabricant de vannes de régulation doit calculer lui-même le diamètre du corps de la vanne. À un débit normal, un ouverture de 80 % est un peu élevée, mais ce n’est pas certain ; il faut voir quelle est la différence entre le débit maximal atteignable selon les conditions du procédé et le débit normal pour pouvoir le déterminer.
Reply #52019-06-12
1. Lors de la conception du diamètre de la vanne de régulation, faut-il généralement le choisir d’un ou deux crans inférieur à celui du tuyau, mais toujours supérieur à sa taille moyenne ? Pourquoi a-t-on conçu cela de cette manière ? Y a-t-il une base normative ? →En temps normal, votre compréhension est correcte. En général, le rétrécissement ne doit se faire que sur deux étapes et ne pas être inférieur à la moitié, ce qui est prévu par des normes. C’est également pour des raisons liées aux contraintes sur les tuyaux. Quant à la réduction du diamètre, il faut prendre en compte le coût d’achat de la vanne ainsi que les problèmes de qualité de régulation. Votre deuxième question concerne justement cela : avec un diamètre plus grand, l’ouverture reste constamment à un faible niveau, ce qui entraîne une qualité de régulation médiocre. 2. Pour les tableaux de données établis par l’institut de conception, les fabricants différents, après calcul, donnent-ils tous le même diamètre de la vanne ? (Dans ce projet, on a utilisé une marque de vannes de régulation inconnue. Le diamètre de la vanne indiqué par le fabricant était en fait identique à celui du tuyau, et elle atteignait même 80 % d’ouverture à un débit normal. Avec les vannes FISHER utilisées précédemment, une telle situation n’était jamais survenue : le diamètre des vannes était toujours inférieur à celui des tuyaux, et leur ouverture n’était pas aussi grande.) . . ) → La conception interne des vannes de chaque fabricant présente des variations ; même s’il s’agit de vannes à siège unique et de même diamètre (diamètre intérieur), il y a encore des différences. Par rapport aux vannes nationales de même calibre, la valeur CV de FISHER est plus élevée que celle des autres fabricants de vannes. À noter : utiliser avec prudence les vannes de régulation pour les petites usines.
Reply #62019-06-15
Lors du choix d’une vanne de régulation, il n’y a pas de relation obligatoire avec le diamètre. En général, on privilégie les vannes ayant le même diamètre que le tuyau, puis on calcule l’ouverture de la vanne en fonction de la différence de pression avant et après, ainsi que du débit requis dans les conditions opérationnelles. Si l’ouverture est trop faible, on choisit une vanne d’un diamètre inférieur pour refaire les calculs ; si l’ouverture dépasse 80 %, on envisage d’augmenter le diamètre ou de modifier les caractéristiques de régulation du corps de la vanne.
Reply #72019-06-16
Les caractéristiques de la vanne de régulation sont principalement déterminées par le corps de la vanne, le siège de la vanne et l’organe d’actionnement. La taille de la boîte de vanne ne doit pas affecter le fonctionnement du corps de vanne et du siège de vanne (elle ne peut pas être plus petite que le diamètre du siège), et elle n’a d’importance que pour le prix. En général, le diamètre effectif d’une vanne de régulation (diamètre de la pièce mobile) est inférieur à celui du tuyau, ce qui explique pourquoi il est courant que le diamètre de l’orifice de la vanne soit plus petit que celui du tuyau. Si l’on utilise pour les vannes FISHER un diamètre autre que celui par défaut, et qu’une dimension de connexion plus grande est requise, l’entreprise soudera un réducteur à chaque extrémité, puis vous les vendra à un prix sur commande.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.