Dans quels cas est-il nécessaire d’utiliser une chambre isotherme ? Pourquoi l’indicateur du transmetteur de pression est-il muni d’un affichage, tandis que les indicateurs numériques des niveleurs à bride simple et à double bride ne semblent pas en avoir ?
En général, lorsque la température extérieure peut descendre en dessous de zéro, il convient d’augmenter. Cependant, les composants électroniques des instruments sont aujourd’hui très stables et fonctionnent normalement même à -20°C. En général, les instruments équipés de capillaires ne sont pas munis de boîte isolante, sauf si la température est extrêmement basse et qu’elle pourrait endommager le transmetteur. En général, pour les instruments équipés de tuyaux de mesure de pression, on ajoute généralement une boîte d’isolation, car le chauffage et l’isolation thermique sont réalisés sur la ligne de tuyaux, ce qui est difficile à faire du côté de l’indicateur. De plus, pour des raisons de maintenance et afin d’éviter que l’orifice de mesure ne gèle, on ajoute généralement une boîte d’isolation. Explication de la norme nationale : HG/T 20514-2014 Règles de conception pour le chauffage d’accompagnement et l’isolation des instruments et des tuyauteries > 3 Méthodes de chauffage d’accompagnement et d’isolation 3.1 Chauffage d’accompagnement 3.1.1 Le chauffage d’accompagnement des instruments et des tuyauteries doit être utilisé lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 1 Présence de phénomènes tels que gel, condensation, cristallisation ou précipitation à température ambiante dans les tuyauteries de mesure des matériaux et les instruments de détection ; 2 Instruments qui ne répondent pas aux exigences de température ambiante minimale. 3.1.2 Pour les systèmes de chauffage par enveloppe isolante en environnement extérieur, la température ambiante doit être la température minimale extrême locale ; Pour un système d’isolation et de chauffage intégré en intérieur, la température ambiante doit être celle la plus basse observée à l’intérieur. 3.1.3 Le chauffage des instruments et des tuyauteries doit être choisi en fonction du système de chauffage du procédé. 3.1.4 Les méthodes de chauffage par circulation sont divisées en chauffage par eau chaude, chauffage par vapeur et chauffage électrique. Le mode de chauffage par circulation d’eau doit être choisi conformément aux dispositions suivantes : 1 Le chauffage par circulation d’eau chaude doit être privilégié ; 2 Dans les cas où il n’y a pas de source d’eau chaude ou lorsque le chauffage par eau chaude ne permet pas de répondre aux exigences des systèmes de mesure, on peut utiliser un chauffage par vapeur ; 3 La chauffage électrique peut être utilisé dans les endroits où des exigences élevées en matière de propreté de l’environnement sont requises, ou dans les cas où un contrôle précis de la température du système de chauffage par circulation d’eau est nécessaire, ainsi que pour un contrôle à distance et automatique. 3.2 Isolation thermique 3.2.1 L’isolation thermique des instruments et des tuyauteries doit être utilisée lorsque l’un des critères suivants est rempli : 1 Système de détection des fluides chauds ; 2 Lorsque l’utilisation de mesures d’isolation thermique permet de garantir le bon fonctionnement des instruments et des tuyauteries ; 3 Pour les tuyauteries à vapeur ou à eau chaude utilisées pour le chauffage par conduction, les tuyauteries de retour de condensat, les bandes chauffantes électriques, etc. 3.2.2 Pour les instruments et les tuyauteries dont le chauffage d’accompagnement répond à l’une des conditions suivantes, il est préférable d’utiliser un isolant thermique : 1 pour empêcher ou réduire l’augmentation de température du fluide froid et du fluide porteur de chaleur pendant le processus de mesure par les instruments ; 2 Pour éviter la formation de rosée sur la surface extérieure des équipements de mesure ou des tuyauteries à température ambiante ; 3 Tuyauterie de mesure reliant l’équipement de réfrigération aux instruments.
D’abord, déterminer s’il s’agit d’une chambre isotherme ou d’une chambre de protection. Pour les armoires de conservation, il suffit généralement de prendre en compte la température de fonctionnement des instruments (composants électroniques). Donc, tant que la température est suffisamment basse, les transducteurs de pression à bride simple et double sont tous deux nécessaires.
C’est une bonne question. C’est bien la situation actuelle de nombreuses usines. Lorsque l’usine est située au sud du Yangtsé (on dirait qu’il commence à neiger au sud du Yangtsé, haha), la conception ne prend généralement pas en compte de caisse isolante. En supposant qu’il puisse y avoir des températures négatives dans la zone concernée, les tuyauteries en extérieur équipées de tubes de mesure de pression ainsi que les transmetteurs de différence de pression ordinaires sont tous isolés et chauffés. À ce moment, le transmetteur est placé dans une boîte isotherme. Que ce soit avec une seule bride ou deux brides. Pourquoi seuls les tuyaux sont-ils isolés et chauffés ? On s’en fiche du transmetteur ? ? ? J’ai aussi posé cette question. J’analyse que la raison possible est que la boîte de protection des transmetteurs à bride simple ou à double bride doit être choisie spécialement, et en outre, leur installation est peu pratique. C’est ce qui a causé la situation actuelle.
S’il s’agit simplement d’une boîte de protection pour les instruments, on y installe les cadrans afin de les protéger des chocs et d’autres agressions. Si le milieu peut se cristalliser ou geler à température ambiante, ce qui pourrait boucher les tuyaux de mesure, un coffret de protection pour l’instrument est nécessaire ; ce coffret dispose de bandes chauffantes électriques et d’autres mesures pour chauffer les tuyaux de mesure. Si l’on se trouve dans une zone anti-explosion, la caisse isotherme doit également prendre en compte les exigences anti-explosion.
Il n’est pas nécessaire de se soucier de la protection contre les explosions pour une chambre isotherme. La protection contre les explosions signifie que le corps de l’instrument est déjà étanche aux explosions. Ça n’a rien à voir avec la chambre isotherme.
Dernière modification de ce post par dxy3514 le 14/06/2019 à 15:15 : pour les armoires isothermes contenant des composants électriques, il faut prendre en compte la protection contre les explosions. C’est la partie électrique qui doit être étanche aux explosions, pas toute la chambre isotherme.