Pour une résistance thermique à bride sur un pipeline de gaz naturel, connectée par quatre boulons, est-il nécessaire de réaliser un pontage ?
La norme « Spécifications pour les tuyauteries sous pression – Tuyauteries industrielles, partie 4 : Fabrication et installation » (GB/T20801.4-2006) stipule en son article 10.12.1 que, pour les tuyauteries nécessitant une mise à la terre contre les charges électrostatiques, les différents tronçons doivent présenter de bonnes propriétés conductrices. Lorsque la résistance entre chaque paire de brides ou de raccords filetés est supérieure à 0,03 Ω, un câble de jonction doit être installé. De plus, l’article 7.13.1 des « Normes de construction pour les conduites en métaux industriels » (GB 50235—2010) stipule que, pour les conduites pour lesquelles une mise à la terre contre les étincelles est requise, un pontage électrique doit être installé lorsque la résistance entre chaque paire de brides ou autres joints dépasse 0,03 ohm. Il faut effectuer un test de la résistance du pont de jonction pour s’assurer qu’elle est inférieure à 0,03 Ω. Selon la forme d’inspection actuelle, il est recommandé de procéder directement à un pontage électrostatique ; les experts ne poseront aucune question et cela économisera du temps
C’est nécessaire, mais la plupart du temps, il faut plus de 5 pour ne pas avoir besoin de pontage ; vérifiez donc la résistance.
Alors, pourriez-vous m’indiquer comment mesurer la résistance entre les brides ?