HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Méthodes de réglage du point zéro, de la plage, du décalage, de la linéarité et du amortissement des transmetteurs de pression capacitifs (analogiques)

2019-06-17View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par yunrun le 17/06/2019 à 09:35. Les ajustements de la plage et du point zéro du transmetteur de pression capacitif (type analogique) s’effectuent par le biais de potentiomètres. Ce post présente les méthodes d’ajustement du point zéro, de la plage, du décalage, de la linéarité et du amortissement du transmetteur de pression capacitif (type analogique), à titre de référence pour tous. 1. Connexions de réglage du transmetteur de pression capacitif (analogique) Les connexions de réglage du transmetteur de pression capacitif (modèle analogique) sont indiquées dans la figure ci-dessous. Lorsqu’on utilise un manomètre à piston comme instrument de référence, il agit à la fois en tant que source de pression et en tant qu’instrument de référence, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser le manomètre de référence représenté sur le schéma. http://yunrun.com.cn/upload/201906/14/201906141801498501.png Le transmetteur de pression capacitif (type analogique) émet un signal de courant de 4-20 mA, mais la précision du ampèremètre est limitée ; lors de la mise en service, on utilise généralement un voltmètre numérique pour mesurer la tension sur la résistance de référence, afin d’obtenir indirectement le résultat de mesure. La valeur théorique de sortie du transmetteur de pression capacitif (type analogique) doit être calculée avec une précision de 0,01 %, et son unité peut être le courant ou la tension. Lorsque la résistance de charge est de 250 Ω, la tension de sortie est de 1 à 5 VDC. Dans le schéma, la résistance de charge est de 500 Ω et la tension de sortie est de 2-10 VDC, ce qui permet d’améliorer la sensibilité de la lecture du voltmètre numérique. Transmetteur de pression capacitif (analogique) avec une précision de 0,2 %, dont l’erreur admissible est : (5-1)V × (±0,002) = ±8 mV ; (10-2)V×(±0,002)=±16 mV ; (20-4)mA×(±0,002)=±32μA 2. Opérations de réglage du transmetteur de pression capacitif (analogique) ① Réglage du point zéro et de la plage du transmetteur de pression capacitif (analogique) Le point zéro et la plage du transmetteur de pression capacitif (type analogique) peuvent être ajustés de manière continue, et l’amplitude d’ajustement est très large ; de plus, sa plage peut être réglée continuellement sur toute la gamme de mesure. Comme la sortie des transmetteurs de pression capacitifs (analogiques) est de 4-20 mA, le courant de base du instrument n’est pas « 0 ». Par conséquent, lors du réglage de la plage, cela affecte la valeur de zéro ; l’effet est faible en l’absence de décalage, tandis que le réglage de la plage entraîne une variation de la valeur de zéro et un pourcentage de réglage de la plage à peu près équivalents. Cependant, les ajustements de décalage zéro et de décalage positif/négatif n’ont presque aucun effet sur la plage de mesure. Par conséquent, avant de calibrer un transmetteur de pression capacitif (type analogique), il faut d’abord le régler sur la plage d’utilisation réelle, puis zéroner. Si nécessaire, il convient également de changer la position des commutateurs de déplacement positif et négatif afin de déterminer la direction de déplacement souhaitée. Avant l’ajustement, il faut d’abord tourner le potentiomètre de amortissement anti-horaire jusqu’à sa position maximale. Calibration du transmetteur de pression capacitif yunrun.com.cn/tech/2541.html Exemple de mise en service : Il s’agit d’un transmetteur de pression capacitif (type analogique) dont la plage initiale était de 6-30 kPa. Il est maintenant nécessaire de modifier cette plage pour qu’elle soit de 30-40 kPa, c’est-à-dire un décalage vers le haut de 30 kPa, ce qui correspond à une plage de 10 kPa. Sa manipulation est la suivante : A. D’abord, annulez la migration, c’est-à-dire que lorsque la pression d’entrée est de 0, réglez le potentiomètre de zéro pour que sa sortie soit de 4 mA ; ainsi, la plage sera de 0 à 24 kPa. B. Ajuster la plage pour atteindre la plage souhaitée. Comme il s’agit de réduire la plage, il faut régler le potentiomètre de plage dans le sens des aiguilles d’une montre, de sorte que lorsque la pression d’entrée du transmetteur de pression capacitif (type analogique) est de 0, sa sortie soit : 4 mA × (plage initiale 24 ÷ plage requise 10) = 9,6 mA. Si la plage doit être augmentée, par exemple de 10 kPa à 24 kPa, il faut alors régler le potentiomètre de plage dans le sens inverse des aiguilles, et ce en ajustant la sortie à pleine échelle, c’est-à-dire que pour une pression d’entrée de 10 kPa, la sortie du transmetteur de pression capacitif (type analogique) doit être réglée à : 20 mA × (plage initiale 10 ÷ plage requise 24) = 8,333 mA. C. Réinitialiser à zéro : en l’absence de pression d’entrée, la sortie est de 4 mA ; à ce moment-là, la plage du transmetteur de pression capacitif (type analogique) est déjà très proche de 0-10 kPa. D. Vérifier à nouveau la valeur de sortie en pleine échelle ; si nécessaire, ajuster finement l’échelle et le zéro. Pour les transmetteurs de pression capacitifs (type analogique), l’ajustement du zéro n’affecte pas l’échelle, mais l’ajustement de l’échelle affecte le zéro. Afin de compenser cet effet, on peut dépasser de 25 % ; par exemple, si la pression d’entrée est de 10 kPa, le courant de sortie est de 19,900 mA. Le potentiomètre à plage réglable donne une sortie de : 19,900 + (20,000 – 19,900) × 1,25 = 20,025 (mA). Comme la plage a augmenté de 0,125 mA, le courant à zéro augmentera de 1/5 × 0,125 mA. Le potentiomètre de réglage du point zéro permet de faire baisser la sortie de 20,025 mA à 20,000 mA. Enfin, il suffit de procéder à un dernier ajustement de la plage et du zéro. E. Déplacer positivement la position zéro au point de départ de la plage souhaitée, c’est-à-dire 30 kPa. Si le décalage n’est pas important, on peut ajuster le potentiomètre de zéro dans le sens anti-horaire pour l’amener au point de départ de la plage souhaitée. Cependant, dans ce cas où le décalage est important, il faut couper l’alimentation électrique et placer l’interrupteur de décalage en position de décalage positif. Ensuite, alimentez en électricité et réglez zéro pour atteindre 30 kPa. ②Méthodes de réglage du décalage positif et négatif des transmetteurs de pression capacitifs (analogiques) Lors du processus de production, il est nécessaire que certains paramètres de procédé (pression, débit, niveau, etc.) restent stables à une valeur donnée. Lorsque l’amplitude des fluctuations de ces paramètres n’est pas trop importante, on peut améliorer la qualité du contrôle du processus ainsi que sa sensibilité en modifiant la plage de mesure du transmetteur de pression capacitif (analogique). En d’autres termes, la plage de mesure de ce type de transmetteur ne commence pas à zéro, mais à une certaine valeur. Par exemple, un transmetteur de pression capacitif a une plage de 0-6 kPa, tandis que l’amplitude des fluctuations du paramètre mesuré est de 3-4 kPa. Lorsque ce paramètre varie de 60 Pa, avec la plage initiale, le pourcentage de variation est de : 60 ÷ 6000 = 1 %. Si la plage est modifiée en 3-5 kPa, pour une même variation de 60 Pa, le pourcentage de variation devient : 60 ÷ 2000 = 3 %. On constate donc que l’amplitude de la sortie du transmetteur de pression capacitif (analogique) est trois fois supérieure à celle initiale. Déplacer le point de départ de la plage de 0 à 3 kPa s’appelle un décalage positif ; l’amplitude de ce décalage est égale à 1,5 fois la plage. Cependant, cette amplitude ne peut pas augmenter indéfiniment : on ne peut pas la faire dépasser la plage de mesure maximale, mais on ne peut pas non plus la réduire en dessous de la plage minimale autorisée. Les étapes d’ajustement pour le transfert d’un transmetteur de pression capacitif (type analogique) sont les suivantes : A. Avant le transfert, ajustez d’abord sur la plage souhaitée ; par exemple, si vous avez besoin d’une plage de mesure de 3-5 kPa, ajustez d’abord la plage à 0-2 kPa, puis effectuez le transfert. B. Si le volume de déplacement n’est pas important, lors d’un déplacement positif, sans appliquer de pression d’entrée, il est possible de régler directement le potentiomètre du point zéro afin que la sortie soit inférieure à 4 mA. Ensuite, en appliquant la valeur de pression correspondant au déplacement positif, on fait en sorte que la sortie du transmetteur atteigne 4 mA. C. Lorsque le volume de déplacement est trop important, il faut actionner l’interrupteur de déplacement, c’est-à-dire l’actionner en fonction des besoins de déplacement positif ou négatif, puis introduire la pression de point de départ de la plage donnée et régler le potentiomètre pour que la sortie soit de 4 mA. D. Enfin, vérifiez la limite supérieure de mesure : lorsque la pression d’entrée atteint cette limite, la sortie doit être de 20 mA. En cas de déviation, ajustez finement le potentiomètre de plage. ③Méthode de réglage linéaire des transmetteurs de pression capacitifs (type analogique) : La linéarité des transmetteurs de pression capacitifs est déjà ajustée au mieux au moment de la fabrication, et aucun réglage n’est généralement nécessaire. Si la plage de mesure change considérablement et qu’une bonne linéarité est requise dans une certaine plage de mesure spécifique, un ajustement linéaire doit être effectué, selon les étapes suivantes : a. Saisir la valeur de pression correspondant à la plage de mesure intermédiaire à ajuster, puis noter la valeur théorique et la valeur réelle du signal de sortie. b. Saisir la valeur de pression de la plage à régler, ajuster le potentiomètre linéaire pour que la sortie soit : lorsque la valeur réelle < la valeur théorique, utiliser le symbole plus ; Lorsque la valeur réelle > la valeur théorique, on utilise un signe moins. c. Réajuster la plage et zéro. ④Méthode de réglage de la dissipation des capteurs de pression capacitifs (type analogique) La dissipation sert à supprimer les fluctuations rapides de la sortie causées par des variations d’entrée dans le paramètre mesuré. Sa constante de temps est de 0,2 à 1,67 s ; au moment de la sortie d’usine, le amortisseur a été réglé dans le sens anti-horaire jusqu’à sa position maximale, avec un temps d’amortissement de 0,2 s. Dans les applications, il est préférable de choisir le temps de résonance le plus court. Comme la calibration des transmetteurs de pression capacitifs n’est pas affectée par les ajustements de résonance, il est conseillé d’ajuster manuellement ce temps sur site, en tournant le résonateur dans le sens des aiguilles d’une montre pour sélectionner le temps de résonance souhaité.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.