Méthode de réglage du transmetteur de pression intelligent pour la réinitialisation de la plage, la calibration du capteur et le réglage fin du signal d’ sortie analogique

2019-06-17View Original

Thread Content

L’ajustement d’un transmetteur de pression intelligent consiste en réalité à réinitialiser la plage de mesure, à calibrer le capteur et à affiner la sortie analogique. Ce post présente en détail les méthodes et étapes pour réinitialiser la plage de mesure, calibrer le capteur et affiner la sortie analogique des transmetteurs de pression intelligents, à titre de référence pour tous. 1. Branchement de réglage du transmetteur de pression intelligent Le branchement de réglage du transmetteur de pression intelligent est présenté dans la figure ci-dessous. Lorsqu’on utilise un manomètre à piston comme instrument de référence, il agit à la fois en tant que source de pression et en tant qu’instrument de référence, ce qui rend inutile le manomètre de référence représenté sur le schéma. http://yunrun.com.cn/upload/201906/15/201906150203320406.png Transmetteur de pression yunrun.com.cn/product/list_84.html 2. Méthode de calibration du transmetteur de pression intelligent Cet article présente la méthode de calibration en prenant le transmetteur 3051 comme exemple. L’ajustement du transmetteur analogique peut être effectué en une seule étape, tandis que l’ajustement du transmetteur de pression intelligent nécessite trois étapes : ◆ Réinitialiser la plage en définissant les points 4 mA et 20 mA selon la pression souhaitée. ◆La calibration du capteur, c’est-à-dire son réglage fin, vise à ajuster les courbes de caractérisation de l’usine afin que le transmetteur offre des performances optimales dans une plage de pression spécifique. ◆Le réglage fin de la sortie analogique consiste à ajuster la sortie analogique afin qu’elle corresponde au circuit de contrôle. ①Réinitialisation de la plage du transmetteur de pression intelligent : les commandes de valeur de plage permettent de définir les points 4 mA et 20 mA, c’est-à-dire les valeurs inférieure et supérieure de la plage. Quelle que soit la plage définie, le capteur intégré au transmetteur de pression intelligent mesurera et enregistrera la valeur réelle du paramètre d’entrée. Supposons que 4 mA et 20 mA soient définis pour correspondre à 0 et 10 kPa, mais lorsque le transmetteur de pression intelligent détecte une pression d’entrée de 25 kPa, il affichera numériquement une valeur de 25 kPa ainsi qu’un pourcentage de plage de 250 %. Il existe trois méthodes pour réinitialiser la plage : A. Définir la plage uniquement à l’aide de l’opérateur manuel. Utiliser uniquement le télécommandeur pour définir la plage est la méthode la plus simple. Cette opération ne nécessite aucune pression d’entrée ; il suffit d’utiliser les raccourcis 4 ou 5 de l’opérateur HART pour modifier les valeurs de 4 mA et 20 mA du transmetteur de pression intelligent. B. Définir la plage avec une source de pression et un manipulateur manuel. Utiliser la séquence de commandes par raccourcis du contrôleur HART 1, 2, 3, 1, 2. Si les valeurs exactes des points 4 mA et 20 mA ne sont pas connues, on peut définir la plage à l’aide de l’opérateur manuel et de la source de pression, entrer la séquence d’instructions clavier rapide mentionnée ci-dessus, et suivre les instructions du menu en ligne de l’opérateur HART pour modifier les valeurs de 4 mA et 20 mA. C. Définir la plage en utilisant les boutons « Zéro » et « Plage » de la source de pression et du transmetteur. Cette méthode est souvent utilisée lorsque les valeurs exactes des points 4 mA et 20 mA ne sont pas connues, et qu’il n’y a pas de télécommande. Suivez les étapes suivantes : a. Dévissez les vis qui fixent la plaque indiquatrice sur le dessus du capot du transmetteur de pression intelligent, retirez la plaque et vous pourrez voir les boutons zéro et plage ; b. Ouvrir la chambre haute du transmetteur de pression intelligent à l’atmosphère (c’est-à-dire que la pression d’entrée à la limite inférieure est de 0), puis appuyer sur le bouton « Zéro » pendant 2 s et vérifier si la sortie est de 4 mA. S’il y a des en-têtes, ces derniers afficheront le passage à zéro ; c. Utiliser une source de pression dont la précision est conforme aux exigences, pour appliquer dans la chambre haute pression du transmetteur de pression intelligent la valeur de pression correspondant à la plage maximale. Appuyez sur le bouton « Plage » pendant 2 s et observez si la sortie est de 0 mA. S’il y a des en-têtes, ceux-ci afficheront que la plage est validée. Raisons pour lesquelles il est impossible d’ajuster la zéro et la plage : Lorsque l’interrupteur de protection du transmetteur de pression intelligent est en position « ON », il n’est pas possible d’ajuster la zéro et la plage. Si le logiciel est réglé pour ne pas permettre de régler l’origine et la plage localement, il n’est pas non plus possible d’utiliser les boutons d’origine et de plage locaux pour effectuer ces ajustements. En utilisant la séquence d’instructions 1, 4, 4, 1, 7 des raccourcis du manipulateur HART, il est possible de mettre en fonction ou de désactiver les boutons de zéro et de plage sur le transmetteur de pression intelligent. Mais à ce moment-là, on peut encore utiliser l’interface HART pour modifier la configuration du transmetteur. ②Calibration du capteur du transmetteur de pression intelligent. La calibration du capteur consiste à l’ajuster finement en utilisant les fonctions d’ajustement sur toute la plage ou d’ajustement au zéro. L’utilisation des deux fonctions dépend de l’application ; elles permettent toutes deux de modifier la réponse du transmetteur intelligent aux signaux d’entrée. A. Ajustement fin du point zéro du transmetteur de pression intelligent. L’ajustement fin du point zéro est un réglage ponctuel qui permet de compenser l’influence de la position d’installation ; il est possible d’effectuer cet ajustement sur les transmetteurs de pression intelligents installés sur site. Cette correction peut conserver la pente de la courbe de caractérisation, et par conséquent elle ne doit pas être utilisée pour remplacer le réglage sur toute la plage du capteur. Lors du réglage au zéro, il faut s’assurer que la vanne de compensation est ouverte et que les pressions aux bornes haute et basse du transmetteur sont égales. Le réglage fin du zéro du capteur peut être effectué à l’aide de la séquence d’instructions 1, 2, 3, 3, 1 des raccourcis du contrôleur HART. Les étapes de manipulation sont les suivantes : a) Ouvrir le transmetteur à l’atmosphère et connecter le manipulateur manuel au circuit de mesure. Dans le menu principal de l’opérateur, sélectionnez 1. Configuration du dispositif (Device Setup), 2. Diagnostic et entretien (Diagnostics and Service), 3. Calibration, 3. Ajustement des capteurs (Sensor Trim), 1. Ajustement du zéro (Zero Trim) pour préparer l’ajustement du zéro. c. Effectuer le réglage fin du zéro selon les instructions affichées sur l’opérateur. B. Ajustement fin sur toute la plage du transmetteur de pression intelligent. L’ajustement fin sur toute la plage (également appelé ajustement complet) est une calibration pour capteurs à deux points : on applique des pressions au point de départ et au point d’arrivée de la plage, puis on linearise toutes les sorties situées entre eux. Il faut d’abord ajuster la valeur de fine-tuning basse pour établir l’offset correct. L’ajustement pour les valeurs de fine-tuning élevées fournit une correction de pente basée sur la courbe de caractérisation des valeurs de fine-tuning basses. La courbe de caractérisation établie lors de la sortie d’usine ne sera pas modifiée par ce programme. La réglage fin sur toute la plage du capteur s’effectue par l’utilisation des raccourcis 1, 2, 3, 3 de l’interface manuelle HART. Les étapes à suivre sont les suivantes : a. Dans le menu principal de l’opérateur, saisissez la séquence de raccourcis en dessous de Full Trim (ajustement fin sur toute la plage) : 1. Device Setup (Paramètres du dispositif), 2. Diagnostics and Service (Diagnostic et entretien), 3. Calibration (Calibration), 3. Sensor Trim (Ajustement fin du capteur). b. Sélectionnez 2. Ajustement fin de la limite inférieure du capteur (Lower sensor Trim) pour ajuster le point d’ajustement de la limite inférieure. c. Sélectionner la valeur d’entrée de pression de sélection de manière à ce que la valeur minimale soit égale ou inférieure à 4 mA, et ajuster cette valeur minimale selon les instructions affichées sur l’opérateur. d. Répéter les étapes ci-dessus pour ajuster la valeur maximale, en remplaçant le 2. Ajustement de la limite inférieure du capteur (Lower sensor Trim) de l’étape b par le 3. Ajustement fin de la limite supérieure du capteur (Upper sensor Trim). e. Sélectionnez la valeur d’entrée de la pression, de manière à ce que la valeur maximale soit égale ou supérieure à 20 mA, et ajustez cette valeur maximale selon les instructions affichées sur l’opérateur. ③Ajustement fin de la sortie analogique du transmetteur de pression intelligent. L’ajustement fin de la sortie analogique consiste en la calibration de la sortie analogique 4-20 mA ; il s’agit d’utiliser l’instruction « Analog Output Trim » pour ajuster la sortie en courant 4-20 mA du transmetteur, afin qu’elle corresponde aux normes de l’usine. Cette instruction permet de régler la conversion numérique/modulaire. Voici les étapes pour effectuer le réglage numérique/modulaire. A. Sur l’écran d’accueil HOME, sélectionnez : 1. Device Setup (Paramétrage du dispositif), 2. Diagnostics and Service (Diagnostic et services de maintenance), 3. Calibration (Calibration), 2. Trim Analog Output (Ajustement fin de la sortie analogique), 1. Digital-Analog (Ajustement fin numérique/analogique). Après avoir mis le circuit de contrôle en mode manuel, sélectionnez « OK ». B. Lorsque le prompt CONNECT REFERENCE METER apparaît, connectez un ampèremètre standard au transmetteur de pression intelligent : le fil positif de l’ampèremètre doit être relié au terminal positif du transmetteur, et le fil négatif au terminal négatif du même transmetteur. C. Une fois le tableau de référence connecté, sélectionnez « OK ». D. Sous l’indication « SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4MA » (Définir la sortie du dispositif en site à 4 mA), cliquez sur « OK » pour confirmer ; alors, le transmetteur de pression intelligent émettra 4,00 mA. E. Enregistrez la valeur réelle du tableau de référence, puis saisissez cette valeur sous le prompt ENTER METER VALUE (Saisir la valeur du tableau). L’opérateur sera invité à vérifier si la valeur de sortie est égale à celle indiquée dans le tableau de référence. F. Si la valeur indiquée dans le tableau de référence est égale à la valeur de sortie du transmetteur, choisissez Yes (Oui) ; sinon, choisissez No (Non). Si vous choisissez Oui, vous pourrez passer à l’étape suivante. Si vous choisissez « Non », répétez l’étape E. G. Cliquez sur OK sous l’indication « SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20MA » (définir la sortie du dispositif de terrain à 20 mA), puis répétez les étapes E et F jusqu’à ce que la valeur du tableau de référence soit égale à la valeur de sortie du transmetteur de pression intelligent. H. Une fois le circuit de commande ramené en mode de contrôle automatique, cliquez sur OK pour confirmer. ④Ajustement fin de la conversion numérique/modulaire avec d’autres échelles : en utilisant les raccourcis 1, 2, 3, 2, 2 de l’opérateur HART, il est possible d’effectuer un ajustement fin numérique/modulaire avec d’autres échelles. L’instruction de réglage à échelle variable/D/A (Scaled D/A Trim) permet de faire correspondre les points 4 et 20 mA à une échelle de référence choisie par l’utilisateur, plutôt qu’aux valeurs 4 et 20 mA ; si la mesure est effectuée via une résistance de charge de 250 Ω, cela donne 1-5 V ; Ou, si mesuré par DCS, il s’agit de 0-100 %. Lors du réglage fin numérique ou analogique selon l’échelle, un ampèremètre standard doit être connecté au transmetteur, et le signal de sortie doit être ajusté en fonction de l’échelle utilisée, conformément aux instructions indiquées dans l’étape « Réglage fin de la sortie analogique ». ⑤Sélectionner le réglage du capteur et le réglage de la sortie analogique. Lors de l’étape de réglage, il est nécessaire de déterminer d’abord si c’est la partie de conversion analogique-numérique de la carte électronique du transmetteur de pression intelligent qui doit être vérifiée, ou bien la partie de conversion numérique-analogique. Vous pouvez procéder comme suit : A. Connecter la source de pression, l’opérateur HART et l’appareil de lecture numérique au transmetteur ; Et établir une communication entre le transmetteur de pression intelligent et l’opérateur manuel. B. Saisir la pression correspondant au point maximal de la plage du transmetteur de pression intelligent. C. Comparer la pression appliquée avec la variable de processus (PV) affichée dans le menu en ligne du manipulateur manuel ; si la valeur PV affichée sur le manipulateur ne correspond pas à la pression appliquée, un réglage fin du capteur peut être effectué. D. Comparer la sortie analogique AO du menu en ligne de l’opérateur avec la valeur affichée sur le compteur numérique. Si la valeur AO affichée sur le manipulateur manuel ne correspond pas à celle affichée sur l’instrument numérique, un ajustement fin du signal de sortie peut être effectué. E. Avant d’effectuer les ajustements finaux des étapes C et D, il est impératif de vérifier la précision des instruments de mesure utilisés, tels que les valeurs de pression ou les lectures des instruments numériques ; sinon, cela entraînera des ajustements erronés.
Reply #22019-06-18
J’ai appris, mais je trouve qu’il est plus pratique d’utiliser un contrôleur manuel
Reply #32024-03-09
https://www.bilibili.com/video/BV1h5411B7iY/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click Démonstration vidéo de la configuration des paramètres des transmetteurs de type HART, FF et PA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.