Signification exacte de « interblocage » dans les instruments.

2019-06-19View Original

Thread Content

Prenons un exemple courant : un instrument de mesure de la température est installé sur le réacteur, et une vanne de régulation ainsi qu’une vanne de coupure sont présentes sur les tuyaux à vapeur du gaine du réacteur. 1. Le signal de température du réacteur est transmis directement à la vanne de régulation, qui contrôle l’ouverture afin de réguler le débit de vapeur et ainsi de contrôler la température du réacteur. Est-ce que cette situation est appelée régulation par « interblocage » de température de la vanne de régulation ? 2. Le signal de température du réacteur est transmis directement à la vanne de commande ; lorsque la température est élevée, la vanne se ferme immédiatement. Cette situation s’appelle-t-elle une fermeture de la vanne de commande par « interblocage » thermique ? 3. Le signal de température du réacteur est transmis au centre de contrôle DCS ; ce dernier, détectant une température trop élevée, commande automatiquement l’ouverture et la fermeture de la vanne. Quelqu’un a dit que l’usage de « liaison » était incorrect, alors je viens demander. Y a-t-il une différence entre les cas 3 et 2 ? La manière de contrôler est-elle directe ou indirecte ? Merci
Reply #22019-06-19
Le premier est un circuit de contrôle de température qui ne nécessite pas d’interblocage ; le deuxième et le troisième utilisent un interblocage, dont la méthode peut être des connexions câblées, un contrôleur ordinaire, ou encore un DCS, un PLC ou un SIS
Reply #32019-06-19
Les points 1 à 4 ci-dessus peuvent tous être appelés contrôle général (Control). Au sens strict, on peut les diviser en régulation (Regulate) et en interblocage (Interlock) ; La régulation (Regulate) consiste en une ajustement continu dans les limites de sécurité, dans le but de maintenir les paramètres du procédé au point de consigne ; L’interblocage (Interlock) est une mesure d’intervention d’urgence prise lorsque les paramètres du processus atteignent des limites de sécurité, ou en cas d’autres situations d’urgence ; Quant au fait d’utiliser des instruments conventionnels, des relais, un DCS, un PLC ou d’autres dispositifs, il s’agit simplement de différents outils utilisés.
Reply #42019-06-19
1, on l’appelle contrôle en cascade. 2 et 3 sont tous deux des interlocks ; 2 appartient à l’interlock rigide, tandis que 3 appartient à l’interlock DCS. 3 appartiennent au système DCS, 2 appartiennent au système SIS.
Reply #52019-06-20
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qifangwei le 20/06/2019 à 11:11. 1 correspond au contrôle, généralement une régulation en circuit simple PID ou en cascade ; 2 et 3 représentent les interlocks, il vaut mieux ne pas utiliser le terme « interconnexion », car celui-ci renvoie plutôt à une notion d’interblocage
Reply #62019-06-20
Je vois l’interblocage, c’est l’interrupteur d’alarme automatique. 。 。 。 C’est l’unité de contrôle qui collecte les signaux de mesure, prend une décision puis génère un signal d’alimentation pour faire en sorte que l’organe d’exécution effectue un mouvement de ouverture complète ou de fermeture complète. 。 。 。 L’interconnexion consiste à relier en boucle fermée les éléments de mesure automatisés et les unités d’exécution pour actionner les interrupteurs.
Reply #72019-06-20
Le premier s’appelle interblocage, c’est ce qu’on appelle régulation. 2,3 est une interconnexion.
Reply #82019-06-20
Le premier s’appelle interblocage, c’est ce qu’on appelle régulation. 2,3 est une interconnexion.
Reply #92019-11-28
Vanne de sécurité à commande par variation de température

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.