Problème des barrières de sécurité avec les détecteurs de gaz combustibles à trois fils

2019-06-20View Original

Thread Content

Pour les détecteurs de gaz inflammables ou toxiques, qui se connectent au DCS ou au PLC via une barrière de sécurité, comment tout le monde effectue-il les branchements ? Alimentation indépendante 24 Vcc : le pôle positif de 24 Vcc doit être connecté au détecteur de gaz combustible, mais où connecter le pôle négatif de 24 Vcc ? Si le terminal négatif de 24 Vcc est connecté au terminal négatif du signal de la barrière de sécurité du côté du terrain, il sera isolé par la barrière de sécurité, ce qui empêchera la formation d’un circuit. Dans ce cas, faut-il ajouter une connexion à la terre ? Le terminal négatif de 24 Vcc est connecté au côté du connecteur du signal de barrière de sécurité, quelqu’un a pris le relais ?
Reply #22019-06-20
J’ai rencontré ce problème la dernière fois, puis nous avons changé pour un système à deux fils ; celui à trois fils nécessite une connexion à leur unité de contrôle.
Reply #32019-06-20
L’alarme de gaz combustible à trois fils est connectée au système via une barrière de sécurité : elle nécessite une alimentation indépendante de 24 V, le positif de 24 V étant connecté au terminal positif de l’alarme, le terminal positif de l’alarme étant connecté au terminal positif de la barrière de sécurité, tandis que les négatifs de l’alarme et de la barrière de sécurité sont reliés ensemble au terminal négatif du système d’alimentation de 24 V. J’espère pouvoir vous aider.
Reply #42019-06-20
Pour les détecteurs de gaz combustibles en système à trois fils, il n’existe pratiquement aucun produit intrinsèquement sûr sur le marché ; la plupart sont des produits étanches aux décharges, et il est impossible d’utiliser des barrières de sécurité lors de leur connexion au système ou aux instruments. Comme sa consommation d’énergie dépasse les limites des produits intrinsèquement sûrs, la barrière de sécurité ne peut pas lui fournir d’alimentation. La connexion ne peut se faire qu’conformément aux spécifications des produits étanches aux décharges.
Reply #52019-06-20
СеЩ 2 Qing 24 : lol Semelle 2
Reply #62019-06-20
Des barrières de sécurité à trois fils n’existent pas auparavant. Il y en a maintenant. On dit qu’il existait déjà il y a quelques années, et qu’une certification de sécurité a été obtenue. Les trois fils de l’instrument sont connectés à l’extrémité non intrinsèque de la barrière de sécurité ; l’extrémité intrinsèque de la barrière de sécurité est alimentée en 2 fils et transmet des signaux en 2 fils, ce qui fait un total de 4 fils. Détectionur de gaz combustibles de troisième ligne, intrinsèquement sûr ? Quel est le signal de sortie ? En général, les instruments ne peuvent pas atteindre le niveau intrinsèque à 2 fils ; c’est alors qu’ils sont conçus en système à 3 ou 4 fils.
Reply #72019-06-20
La barrière de sécurité à deux lignes est un dispositif basé sur le principe d’une puissance de sortie constante. Cette barrière de sécurité à trois fils n’a jamais été utilisée. Je ne l’ai jamais démonté non plus. Je suppose
Reply #82019-06-20
La barrière de sécurité à deux lignes est un dispositif basé sur le principe d’une puissance de sortie constante. Cette barrière de sécurité dite à trois fils n’a jamais été utilisée. Je ne l’ai jamais démonté non plus. Je suppose que ce n’est pas un dispositif à puissance de sortie constante. Je suppose que c’est quelque chose comme (alimentation régulée + optocoupleur linéaire + opérationnel), un truc du genre. Il/Elle
Reply #92019-06-20
Le système à trois fils comprend 2 fils d’alimentation, 1 fil de signal, et le négatif de l’alimentation est également le négatif du signal. Si le terminal positif de l’entrée de la barrière de sécurité est connecté au signal positif et le terminal négatif au négatif de l’alimentation, un circuit est formé. Pour les tests de gaz de notre entreprise, certaines signaux sont encore transmis au dispositif d’acquisition de données afin d’être envoyés à l’administration de la protection de l’environnement. Dans notre entreprise, on utilise une barrière de sécurité à un entrée et deux sorties pour ce type de situation.
Reply #102019-06-20
Les sondes à trois fils sont essentiellement étanches aux explosions. S’il s’agit d’un système intrinsèquement sûr, le fabricant fournira une barrière de sécurité spéciale.
Reply #112019-06-20
Diviser le fil négatif en deux, passer du système à trois fils au système à quatre fils, signal 4-20mA vers la barrière de sécurité
Reply #122019-07-17
Passage du système à trois fils au système à quatre fils, c’est-à-dire que le négatif de l’alimentation et le négatif du signal sont reliés ensemble, tandis que les positifs et négatifs du signal sont connectés à la barrière de sécurité ; les deux bornes de la barrière de sécurité qui ne reçoivent pas d’alimentation
Reply #132019-07-17
J’ai appris*, :lol:lol:lol
Reply #142019-07-18
Système à trois fils : une seule ligne partagée pour la alimentation 24 VDC+, le signal +, le signal - et l’alimentation 24 VDC-.
Reply #152019-11-24
Le signal passe par la barrière de sécurité, l’alimentation est fournie de manière indépendante. Alimentation-Signal-Commun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.