La vanne d'arrêt d'urgence du parc de stockage doit être installée à l'intérieur du batardeau ou à 10 mètres du batardeau.

2019-06-20View Original

Thread Content

Quelle est la position correcte du robinet d’arrêt d’urgence dans un parc de réservoirs de produits inflammables ? Merci.
Reply #22019-06-20
Des combustibles liquides à température normale peuvent être installés à l’extérieur du pare-feu et peuvent être installés dans la zone de la pompe.; Les hydrocarbures liquides sont placés à l'alimentation du navire. (Je n'ai pas vérifié les règles, donc j'ai répondu de mémoire)
Reply #32019-06-20
La racine du réservoir de fioul, mais la vanne d'arrêt doit être équipée d'un bouton de commande sur site en dehors de la zone de protection incendie
Reply #42019-06-21
Placé au fond du réservoir et derrière la vanne, l'interrupteur peut être réalisé dans le DCS.
Reply #52019-06-21
Les importations et les exportations doivent être installées. Seules les importations ont des exigences de distance. Voir Règlement pétrochimique 6.4.1.
Reply #62019-06-21
Je n'en ai jamais vu installé à l'extérieur du batardeau.
Reply #72019-06-22
Norme de protection contre l'incendie de conception pour les entreprises pétrochimiques GB50160-2008 (édition 2018) 7.2.15 La canalisation d'entrée des hydrocarbures liquéfiés et des équipements liquides inflammables avec des températures de fonctionnement égales ou supérieures au point d'auto-inflammation de la pompe doit être équipée d'une vanne d'arrêt près de la racine de l'équipement. Lorsque le volume de l'équipement dépasse 40 m3 et que la distance de la pompe est inférieure à 15 m, la vanne d'arrêt doit être une vanne de commande à distance avec une fonction manuelle. La distance entre le bouton de commande local de la vanne de commande à distance et la pompe ne doit pas être inférieure à 15 m.
Reply #82019-06-23
La vanne d'arrêt se trouve à la base du réservoir et le bouton de l'interrupteur d'urgence doit être placé à l'extérieur du batardeau du réservoir pour faciliter le fonctionnement en cas d'urgence.
Reply #92020-02-14
Les entrées et sorties doivent être aménagées, généralement à l’intérieur du batardeau.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.