Thread Content
Ce message a été modifié pour la dernière fois par sdwfsgyykai le 2019-6-26 07:49. La vanne SIS doit-elle être dans un état sûr uniquement lorsque la source d'air est perdue ? Ou doit-il être utilisé conjointement avec une alimentation électrique ? L'une des vannes SIS dont nous disposons sur place est une vanne à air ouvert. Il est entièrement ouvert en fonctionnement normal. Lorsque la source d'air est perdue, on constate qu'elle reste ouverte et ne se fermera qu'en cas de perte de courant. Cette conception est-elle raisonnable ? Comment ça fait ? Merci de partager votre expérience merci
déraisonnable. Lorsque la source d'air tombe en panne ou que le signal électrique tombe en panne, la vanne doit se mettre en position de sécurité.
Les vannes SIS doivent être dans un état sûr quelle que soit la perte de la source d'air, de l'alimentation électrique ou du signal électrique. L'état de sécurité de la vanne est déterminé par le flux de processus du dispositif de production, qui peut être raisonnable ou déraisonnable.
Ce message a été modifié pour la dernière fois par sdwfsgyykai le 2019-6-26 07:48. Ne sois pas si irresponsable, d'accord ? Tout le monde sait qu’il n’y a que deux possibilités : ce qui est raisonnable et ce qui est déraisonnable ? Ce dont l’affiche a besoin, c’est d’un jugement précis ! Normalement, en cas de panne de courant ou de gaz, tout devrait être dans un état sûr. Il est évidemment déraisonnable pour quelqu'un comme l'affiche de faire cela.
Cela dépend des exigences de conception. Cela ne signifie pas que le robinet d'arrêt du gaz doit être ouvert ou fermé. Il se peut qu'un clapet de retenue soit installé. C'est également une exigence de conception que la vanne se ferme en cas de coupure de courant et que le verrouillage soit activé.
Un jugement correct a des conditions préalables. Lorsque l'air est coupé, la vanne pneumatique peut avoir trois états : ouverte, fermée et maintenue. ; Lorsque l'électrovanne est éteinte, elle peut avoir trois états : entrée d'air, échappement et arrêt. Il existe différents états de coopération entre les deux, celui qui est raisonnable dépend des besoins. Cela ne signifie pas qu’un seul type de combinaison puisse être raisonnable dans toutes les situations. Par exemple, nous espérons que le robinet d’arrêt du gaz maintiendra sa position en cas de perte de gaz mais pas d’électricité, et qu’il s’ouvrira en cas de perte totale de gaz et d’électricité. L'état mentionné par l'affiche est raisonnable. ; Mais il serait déraisonnable de le mettre en place ainsi sans une telle exigence.
Que cela soit raisonnable ou déraisonnable doit être examiné en fonction de la sécurité des processus. Si l’analyse du processus montre qu’il est acceptable que la vanne reste dans son état d’origine lorsque le gaz est coupé, alors c’est raisonnable pour vous. Dans votre cas, je pense personnellement que cela est probablement déraisonnable. Après tout, la source d’air a été déconnectée, ce qui est aussi un type de défaut. La vanne doit être dans un état sûr pour le processus.
Personnellement, je pense que le design est raisonnable. L'exécution verrouillée de cette vanne de régulation est réalisée par l'électrovanne sur la conduite d'air de l'instrument. L'exécution du système SIS est réalisée par cette électrovanne. Lorsque le réseau de conduits d'air de l'instrument est interrompu, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pression d'air dans la vanne à ce moment-là. La vanne restera pendant un certain temps et se fermera progressivement une fois la pression consommée. Une fois l'électrovanne activée, la pression d'air dans la tête du diaphragme de la vanne sera rapidement relâchée et l'action de verrouillage se produira. L'interruption du vent des instruments et l'ouverture et la fermeture accidentelles sont des concepts différents.
La perte de puissance et la perte de gaz doivent être dans un état sûr
Une panne de source d'air fait référence à la perte d'air d'instrument, qui tombe à 0. La panne de source d'air que vous avez mentionnée peut encore avoir une pression dans le réseau de canalisations du système d'air d'instrument.
Par exemple, si vous fermez le robinet à tournant sphérique de la source d'air d'une vanne, cela ne s'appelle pas une panne de la source d'air, car l'air de l'instrument provenant du robinet à tournant sphérique de la source d'air jusqu'à la vanne maintient toujours la pression et la vanne se déplacera lentement avec la fuite de l'air de l'instrument.
SIS est un système instrumenté de sécurité. L'état de la vanne pneumatique lorsqu'elle perd la source d'air est lié à la sélection et aux réglages ultérieurs.
En cas de perte de vent ou d’électricité, vous devez rester dans une position sûre.
En théorie, cela devrait être un état sûr. Quant à savoir pourquoi c'est différent... vous devez poser des questions sur le savoir-faire.
Il devrait être raisonnable d'installer une soupape de retenue.
C'est évidemment déraisonnable. La source d'air de l'instrument est fournie dans son ensemble. Une fois la source d’air de cette vanne disparue, cela signifie que toutes les vannes ne peuvent plus fonctionner. Cela signifie que des circonstances particulières se produisent sur place et doivent être adaptées à une position sûre. Indépendamment de la perte de puissance ou de la perte de gaz, vous devez vous rendre à un endroit sûr dans la conception du processus, en particulier au niveau de la vanne d'arrêt d'urgence.
Une analyse détaillée de la situation spécifique. Sans connaître les conditions de processus spécifiques à votre site, je ne peux pas faire d'évaluation. Il est irresponsable de procéder à des évaluations aléatoires.
L'état de sécurité doit être pris en compte en cas de perte de gaz ou d'électricité.
Est-ce parce qu'il y a un réservoir d'essence pendant une courte période qu'il se ferme lorsque la chaîne se déclenche ?
On ne peut pas juger de son exactitude ou non en regardant simplement la valve. Cela dépend des exigences du processus. Il est irresponsable de tirer des conclusions sans comprendre. Le tableau de données que j'ai téléchargé a été saisi dans le SIS et les lieux de panne de gaz et d'électricité sont différents.
L'intégrité et la sécurité du système SIS ne peuvent être garanties lorsque la vanne SIS est dans un état anormal (perte de puissance ou perte de gaz), elle doit donc revenir à un état sûr dans ces deux états.