Thread Content
Chers collègues : Exposé de la situation : Dans un site industriel, une résistance thermique Pt100 est utilisée pour mesurer la température du rotor. Ce signal est converti en un signal de 4~20 mA par un transmetteur, avant d’être envoyé au PLC. La plage de visualisation de la température sur l’HMI est réglée entre 0 et 200 °C. Cependant, il a été constaté que la plaque signalétique sur la boîte de connexion sur place indiquait une plage de résistance thermique de -40 à +150 °C. Question : Faut-il modifier la plage de l’HMI pour qu’elle corresponde à celle en site ?
La plage de mesure est relative au transmetteur ; il suffit que l’écran corresponde à la plage du transmetteur. On peut utiliser le télécommande 475 pour vérifier la plage de mesure. La plage de température mesurée par une résistance thermique PT100 n’est sûrement pas si limitée, n’est-ce pas ?
La plage de la résistance thermique représente la gamme que cette dernière peut mesurer, tandis que c’est la plage définie par le transmetteur qui est affichée. Par exemple, si l’entrée du transmetteur est de 0 à 200 °C et sa sortie de (4 à 20) mA, alors la plage affichée sera de 0 à 200℃
Il n’y a pas de manipulateur manuel 475. D’ailleurs, dans nos unités du secteur, il n’existe ni spécialité ni poste lié aux instruments de mesure :D La résistance thermique est enfouie dans les enroulements du stator du moteur, son plage de mesure figure sur la plaque signalétique de la boîte de connexion, et elle ne correspond pas aux plans du fabricant. 。 。
Merci aux personnes qui ont répondu en haut ! Ce qu’a dit le 3ème étage, c’est vrai ! Je me suis soudain rendu compte que le transmetteur a une entrée Pt100, 100 ohms à 0 degré ; l’entrée et la sortie doivent déjà être correspondantes.
Regardez le transmetteur : ajustez le PLC en fonction de la plage du transmetteur.
Il suffit de correspondre aux variations de température et à la plage sur le DCS
Si la sensibilité au changement de température du PT100 ne peut pas être modifiée, il faut modifier le système pour garantir que les plages de mesure aux deux extrémités soient identiques, sinon l’affichage sera incorrect
Bien sûr, il faut que cela corresponde, sinon il y aura des écarts. Le problème, c’est que personne ne s’occupe de la plage de mesure de l’HMI sur le poste de contrôle
Il suffit de correspondre aux variations de température et à la plage sur le DCS
Il est nécessaire de se renseigner pour connaître la plage de mesure exacte du transmetteur, qui doit correspondre à celle du DCS et non à celle indiquée sur la plaque signalétique.