Problème d’interconnexion

2019-07-03View Original

Thread Content

La pompe de transport des matières premières de l’équipement existant se trouve à moins de 500 mètres de la salle de contrôle. Le système d’interblocage SIS est conçu pour arrêter automatiquement cette pompe. En raison de la réorganisation du site, les réservoirs de stockage des matières premières doivent être déplacés de leur emplacement initial, et la pompe de transport doit également être déplacée. Une fois déplacée, elle se trouvera à environ 2000 mètres de la salle de contrôle DCS. Les responsables craignent que cette longue distance n’affecte le fonctionnement de l’interblocage. Avez-vous des solutions possibles ? Je vous remercie beaucoup
Reply #22019-07-03
Quel est le rapport entre la longueur du circuit et l’interblocage ? C’est absurde
Reply #32019-07-03
Il y a de bonnes solutions. Faire en sorte que ton chef mette ses inquiétudes dans sa poche, voilà qui est parfait. :Lol, ce chef incompétent, il crée des problèmes pour rien, il se préoccupe de choses inutiles...........
Reply #42019-07-04
La transmission du signal diminue avec l’augmentation de la distance, mais ces pertes peuvent être compensées, de sorte que même à grande distance, cela n’a pas d’impact.
Reply #52019-07-04
Vos pompes sont-elles contrôlées directement par le SIS ? Le démarrage et l’arrêt de la pompe fonctionnent sur un circuit de 220 V ; ne devrait-ce pas être contrôlé par un relais dans la salle de distribution ?
Reply #62019-07-04
Les circuits de contrôle en chaîne transmettent généralement des signaux binaires avec peu ou pas de dégradation ; de plus, le contrôle en chaîne s’effectue depuis la salle de distribution, indépendamment de la distance par rapport aux équipements
Reply #72019-07-04
Il a été suggéré à l’étage que ce ne soit pas le SIS qui contrôle directement les pompes sur site, mais plutôt la salle de distribution électrique. À moins qu’il n’y ait également un bouton d’arrêt d’urgence sur place associé à d’autres interlocks ?
Reply #82019-07-04
Pas d’impact sur le signal de commutation à 2000 m.
Reply #92019-07-05
Les relais SIS de notre usine ne sont pas connectés à des signaux numériques passifs, mais disposent d’une alimentation 220 V. Le démarrage et l’arrêt de la pompe impliquent l’inclusion d’une alimentation 220 V en série ; par conséquent, après modification de l’emplacement de la pompe, le circuit s’allonge de plus de 1000 mètres, ce qui inquiète quant à la dégradation de la tension 220 V
Reply #102019-07-05
Même pour 220 V en série, c’est le relais dans le circuit secondaire de la pompe qui est finalement contrôlé par l’alimentation ; le relais n’a besoin que de quelques volts. Calculez donc la perte de tension sur le câble à 2000 mètres, et quelle est la tension minimale de démarrage du relais : ainsi, il n’y aura plus de problème. 2000 mètres, ce n’est pas un problème.
Reply #112019-07-05
Pour les lignes de commande en courant alternatif sur de longues distances, il faut prendre en compte non seulement la chute de tension, mais aussi la capacité du circuit, ce qui empêche les contacteurs et relais en courant alternatif de se déverrouiller. Voir en détail les explications aux pages P1105-P1106 du quatrième volume du manuel de conception de l’alimentation électrique industrielle et civile : le tableau 12.1-13 présente les valeurs de référence pour la longueur critique de commande en courant alternatif calculées selon la capacité critique, ainsi que les valeurs maximales de référence pour les lignes de commande calculées en fonction de la chute de tension
Reply #122019-07-05
Pour les lignes de commande en courant alternatif sur de longues distances, il faut prendre en compte non seulement la chute de tension, mais aussi la capacité du circuit, ce qui empêche les contacteurs et relais en courant alternatif de se déverrouiller. Voir en détail les explications aux pages P1105-P1106 du quatrième volume du manuel de conception de l’alimentation électrique industrielle et civile : le tableau 12.1-13 présente les valeurs de référence pour la longueur critique de commande en courant alternatif calculées selon la capacité critique, ainsi que les valeurs maximales de référence pour les lignes de commande calculées en fonction de la chute de tension
Reply #132019-07-07
L’interblocage de la pompe doit être assuré par le SIS et le MCC électrique.
Reply #142019-07-21
Si la longueur du circuit est importante, on peut déplacer les instruments en série ou les vannes de coupure en série, afin d’assurer une distance de coupure adéquate

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.